1.柱纵筋单根长度=柱基础内插筋+柱净高+锚固长度+搭接长度*搭接个数
搭接长度(Lle):如为机械连接或焊接连接时,搭接长度为0 a.柱基础内插筋长度=基础高-基础保护层+弯折长度 搭接长度(Lle):如果考试时候题中说明为不考虑,不用计算 弯折长度:当基础高>LaE时,弯折长度为max(6d,150)当基础...
搭接长度计算
公式是什么?
答:
以国家标准来看,
钢筋搭接长度=钢筋搭接系数X抗震系数X描固程度=1.20X1.15X描固程度
。而以03G101-1计算,钢筋搭接长度=钢筋搭接系数X抗震描固长=1.40X抗震锚固长。在使用过程中,要注意基础梁接头位置是否正确,必须根据楼层的框架、梁接头等位置来进行设置,并且不能有错开。另外筏板钢筋在接头的时候...
梁筋
绑扎
搭接长度怎样算
答:
当最小搭接长度两根直径不同的
钢筋搭接长度
,以较细钢筋的直径
计算
;注2: 当带肋钢筋直径Φ>25 mm时,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.1取用;对环氧树脂涂层的带肋钢筋,其最小搭接应按相应数值乘以系数1.25取用;在混凝土凝固过程中易受扰动时(如采用滑升模板和爬升模板等方式施工),其最小...
钢筋搭接长度怎么算
答:
钢筋搭接长度计算
:(1)后浇带,如果采用搭接构造,必须是搭接区段100%,也就是后浇带宽度且不小于800mm (2)板搭接,取一个ll,抗裂板筋取150mm,(3)剪力墙水平筋通常不搭接,竖向钢筋错位搭接一个ll,同部位搭接1.2ll (4)条基底板钢筋网搭接取150mm (5)主梁一般不采用绑扎搭接链接,主梁通长钢筋...
钢筋搭接长度如何计算
?
答:
简单来说,同一区段内横的钢筋如果是100支钢筋,有25支搭接,
有75支通长的就是百分之25,一支通长一支搭接的就是百分之50
。竖的钢筋也和横的钢筋一样计算。同一区段:就是搭接连接区段的长度为1.3倍的搭接长度,同一排钢筋在此范围内都属于同一区段,超过此范围就不是同一区段。
钢筋搭接长度怎么计算
的
答:
一级钢筋 35d 30d 25d 二级钢筋 45d 40d 35d 三级钢筋 55d 50d 45d 冷拔低碳钢筋 不小于300mm 在03G101里面 还有关于受拉钢筋绑扎
搭接长度计算
=修正系数×锚固长度 修正系数按纵向
筋搭接
接头面积百分率确定:≤25%时取1.25 50% 1.4 100% 1.6 而且在任何情况下搭接长度不小于300mm;而受压...
梁搭接钢筋怎么计算长度
答:
钢筋搭接长度
规范表:根据国家的施工标准,钢筋搭接的长度有一个
计算
公式,1.2×1.15×最小的锚固程度。这是按照GB50204-2002的规范来计算。其中1.2就是指钢筋搭接的时候一定的系数,而1.15就是指它的抗震系数。如果按照03G101-1的计算方法,那么钢筋的搭接长度应该等于1.4×抗震锚固长度。其中的1....
钢筋
绑扎
搭接长度怎样计算
?
答:
钢筋绑扎搭接头连接区段的长度为1.3倍
搭接长度
,凡搭接接头中点位于连接区段长度内的搭接接头均属于同一连接区段。同连接区段内纵向受力
钢筋搭接
接头面积面分率对
梁
、板、墙类构件不宜大于25%,对柱类构件不宜大于50%,绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm。搭接区域主要有...
梁钢筋
绑扎
搭接长度怎样计算
- 百度
答:
钢筋的绑扎
搭接长度
要分抗震(LlE)和非抗震(Ll)结构。并应按钢筋的级别、规格、抗震等级、混凝土的强度等级和来 纵向受拉钢筋的搭接长度应按纵向搭接接头面积的百分率进行
计算
。抗震公式:LlE=ζllaE;非抗震公式:Ll=ζlla。纵向
钢筋搭接
接头面积百分率(%)≤25 50 100 ζl 1.2 1.4 1.6 式...
梁钢筋搭接长度怎么算
?
答:
另外
钢筋
焊接
搭接长度
,双面焊不应小于5d(d为钢筋直径),单面焊不应小于10d。钢筋绑扎搭接长度不应小于35 d。同一垂直断面上焊接或绑扎钢筋的数量不宜超过断面钢筋总数的25%,相邻钢筋焊接或绑扎接头应分别错开500mm或1 000mm。纵向连续钢筋宜每隔30m设置一处绑扎接头。钢筋的绑扎接头应符合下列规定:...