基础接地钢筋焊接的规范要求
基础接地钢筋焊接的规范要求
答:
除了上述规定要求外,焊接过程中还应注意保护焊接件和工人的安全。
国家规定:焊接现场应具备适当的照明、通风和防火设施
,操作人员应戴好相应的安全防护用品。此外,焊接现场应设置明显的禁止入内标志,保证工人及外来人员的安全。综上所述,基础接地钢筋焊接的规范要求非常严格,需要严格按照国家规范来进行。...
接地钢筋焊接
长度
规范
答:
1. 扁钢与扁钢搭接要求:焊接长度应为扁钢宽度的两倍,且至少三面施焊
。2. 接地装置顶面埋设深度:
当设计未作具体要求时,不应小于0.6米
。3. 圆钢、角钢及钢管接地极:应
垂直埋入地下,且相互间的间距不应小于5米
。4. 法律依据:《建筑法》规定,建筑工程开工前,建设单位需向相关部门申请施工许可...
接地焊接规范
?
答:
接地焊接规范
1、建筑结构内防雷钢筋的焊接必须对钢筋大小、焊接长度、焊缝的密实等严格实施,并密切配合土建施工
。钢筋用圆钢双面焊接,焊接长度不得小于6倍D 2、
防雷带、支架、避雷针等焊接处做好防腐
,遇到伸缩缝的做煨弯处理。3、屋面防雷带(女儿墙上防雷带必须做在抹灰层内)施工与土建密切配合,...
接地钢筋焊接
长度
规范
答:
接地钢筋焊接长度规范包括:
扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊;当设计无要求时,接地装置顶面埋设深度不应小于0.6m
。圆钢、角钢及钢管接地极应垂直埋入地下,间距不应小于5m。法律依据:《中华人民共和国建筑法》第七条建筑工程开工前,建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民...
建筑物
基础接地
极如何施工?
答:
(地梁钢筋采用螺纹连接时,螺纹连接处必须用Φ10圆钢作跨接焊)钢筋弯曲半径不小于10d、特殊情况不小于6d
。引下线应躲开人较易接触到的地点,引下线除设计有特殊要求外,镀锌扁钢截面不得小于48mm,镀锌圆钢直径不得小于10mm,明装引下线在地面以上2m段套上保护管,并卡固及刷红白油漆。
基础接地钢筋焊接的规范要求
答:
基础接地钢筋焊接
在建筑工程中占据重要地位,其质量直接关系到工程的安全性。根据国家相关
规范
,如8.2.2.1条款,钢筋焊接必须遵循焊接工艺说明书
的要求
,并在焊接前进行必要检查。此外,焊接前应进行的检查工作,不应推迟至焊接后。这一规定强调了焊接过程的严谨性和焊接前准备工作的重要性。焊接表面的清洁...
基础
平面
接地
,
钢筋
该怎么接?知道的说下
答:
的连接以及基础连梁和
基础钢筋
形成电气通路,此通路中所有
焊接
处都不应少于2Φ12且焊接长度单面焊时不短于8d。并不需要计算,实测的工频
接地
电阻值应不大于规定值。这个
规范
规定值是根据房屋的用途、重要性,确定的防雷等级而有不同
要求
。实测接地电阻值达不到时,另外增加人工接地装置。
基础接地
如何
焊接
图
答:
“设计对
基础接地的要求
是接地装置利用建筑物桩基及其基础底板内的
钢筋
,并将四周地梁内的钢筋连成环形接地装置。”设计的意图很明显:就是将桩基、基础底板、四周地梁三者的钢筋通过
焊接
连接形成一个整体导体,达到接地电阻的要求为目的,因此,“基础底板内的钢筋”是广义的,不是专指某一处某一层钢筋。
基础
防雷
接地
做法 关于基础防雷接地做法
答:
基础
防雷接地做法:1、防雷
接地的
焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主
钢筋焊接
成...
基础
防雷
接地焊接
做法
答:
基础
防雷接地做法:1、防雷
接地的
焊接采用搭接焊,搭接长度应符合国家规定。如使用圆钢,那么圆钢与圆钢搭接长度不应小于其圆钢直径的6倍。2、使用扁钢,就要将扁钢与扁钢搭接为扁钢不应小于其宽度的2倍,不少于三面施焊。3、在接地装置的建构中,需要利用建筑物基础圈梁内(外围)对角的二根主
钢筋焊接
成...