99问答网
所有问题
当前搜索:
埋地电缆套管使用规范
电缆套管埋地
敷设
规范
答:
电缆套管埋地
敷设的
规范
主要包括:电缆套管的选择、埋设深度、敷设方式、保护措施等方面,这些规范旨在确保电缆安全、稳定地运行,同时减少因外力或环境因素导致的损坏。首先,电缆套管的选择应符合相关标准和规范。例如,应选用具有足够机械强度和耐腐蚀性能的材质,如PVC管、钢管等。这些套管不仅能有效保护电缆...
电力
电缆套管
地埋有什么要求
答:
1、地下直埋
电缆
线路应采用铠状电缆。电缆的埋设深度应由地面至电缆外皮不小于0.7m;电缆外皮至地下建筑物的基础0.6m,不得小于0.3m;电缆相互间距:水平接近时最小为0.1m,不同部门的电缆相互间距0.5m。电缆互相交叉时最小净距0.5m;电缆与热力管道、煤气、石油管道接近时的净距为2m,相互交叉时净...
室外
埋地电缆套管
的埋设要求有哪些
答:
2、电缆芯线应采用圆
套管
连接。套管一般分为铜套管和铝套管,铜芯
电缆用
铜套管压接,铜套管为含铜99.9%以上的铜管制成,壁厚不小于1mm,长度是套管直径的8-10倍;铝芯电缆用铝套管压接,铝套管的含铝应不小于99.6%,壁厚不小于1.2mm,长度同样是套管直径的8-10倍;如果敷设的电缆是铜芯和铝...
电缆套管埋地
敷设
规范
答:
1 直埋敷设
电缆
的路径选择,宜符合下列规定:1 应避开含有酸、碱强腐蚀或杂散电流电化学腐蚀严重影响的地段。2 无防护措施时,宜避开白蚁危害地带、热源影响和易遭外力损伤的区段。2 直埋敷设电缆方式,应符合下列规定:1 电缆应敷设于壕沟里,并应沿电缆全长的上、下紧邻侧铺以厚度不少于100mm的软土...
穿
电缆
线路保护管有什么
规范
标准吗?
答:
国标GB50054-2011:低压配电设计
规范
:除专用接线盒内外,导线在金属槽盒内不应有接头。有专用接线盒的金属槽盒宜布置在易于检查的场所。导线和分支接头的总截面积不应超过该点槽盒内截面积的75%。电力工程电缆敷设规范安装施工:
电线电缆
敷设安装的设计和施工应按 GB 50217-94《电力工程电缆设计规范》等...
电线
穿管的
规范
有什么?
答:
1、对于暗敷于墙体内、埋敷于地下不燃烧体内的线管,以及农村建筑等普通民房家装
用
线管,须采用满足建设部标准JG3050-1998《建筑用绝缘电工
套管
及配件》的具有一定的阻燃性能,同时满足物理力学性能要求的PVC穿线管.根据精细和地方进行。2、对于火灾危险性较高的场所,如宾馆、饭店、商场(大型超市)、图书馆...
埋地电缆
防护
套管
内径不应小于电缆外径的多少倍
答:
埋地电缆
防护
套管
内径不应小于电缆外径的1.5倍。这个规定主要是为了确保电缆在套管中能够自由地移动,避免出现电缆卡死的情况,从而保证电缆的正常运行。具体来说,电缆的外径是确定防护套管内径的主要依据。为了保证电缆在套管中的活动空间,内径一般需要比电缆外径至少大出0.5-1倍的直径。如果套管的内径过...
电线电缆
护
套管
的施工安装要求有哪些?
答:
套管
安装套管一般长为6m,原则上管枕平均间距为1.5m左右,管枕离管端不大于0.6m。套管根据施工图分层安装。可两人一组分立套管两端配合施工,在套管扩口部装上套管生产厂家配套提供的密封圈,在密封圈内壁与套管插入端外壁涂上肥皂水或水性润滑剂,禁止
使用
润滑油进行润滑!两人协力使用插管机将管插入至...
电线套管
的作用 电线套管安装
规范
答:
电线套管
安装
规范
在正式安装
电缆套管
的时候,应该事先安装好一个机架,它能够便于套管固定,同时每个支架的间隔应该不大于管道允许的最大跨距,套管的转弯处应该设置一个吊架不知道应该整齐美观。同时这个吊架不应该焊接在压力容器或者是其他设备上,可以采用焊接的方式固定在支撑架上,或者也可以用混凝土固定...
埋地电缆
引出地面时,其保护
套管
应怎样设置?
答:
从2米高度至地下0.2米处,必须加设
电缆
防护
套管
。
1