99问答网
所有问题
当前搜索:
地面变电所的建设要求
变电所
对建筑
的要求
,下列哪项是正确的?( )
答:
除变电所周围设有1.8m高的围墙或围栏外,高压配电室窗户的底边距室外地面的高度不应小于1.8m
,当高度小于1.8m时,窗户应采用不易破碎的透光材料或加装格栅;低压配电室可设能开启的采光窗。6.2.2变压器室、配电室、电容器室的门应向外开启。相邻配电室之间有门时,
应采用不燃材料制作的双向弹簧
...
高低压配电室
地面
设计
要求
答:
5,
配电室、电容器室和各辅助房间的内墙表面应抹灰刷白。地(楼)面宜采用高标号水泥抹面压光
。配电室、变压器室、电容器室的顶棚以及变压器室的内墙面应刷白。6,
长度大于7m的配电室应设两个出口
,并宜布置在配电室的两端。长度大于60m时,宜增加一个出口。当变电所采用双层布置时,位于楼上的配电...
变配电房设计规范
要求
有哪些?
答:
所址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆
;变配电所要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。
地势应选择较高和干燥的地方
,不要设在低洼地、厕所和浴室旁边以及经常积水的地方。除满足以上...
变电站
场地标高动态管控
要求
是什么?
答:
变电站站内场地设计标高宜高于或局部高于站外自然地面,以满足站内场地排水要求
。变电站场地布置要求:1、
满足电气及结构布置要求
应根据设备布置、土质条件、排水方式和道路纵坡确定,应满足电气及结构布置的要求。2、不同位置选择不同的地坪高度 站内地坪宜高于站外自然场地标高0.3m;建筑物室内地坪应不...
浅议民用建筑地下
变电站的建设
与施工?
答:
5、防火、防爆、防噪声的要求特别高
。由于上述原因,我们在对变电站进行设计时,就必须综合考虑,全面衡量各方面的利与弊。为解决这些问题,借鉴国外的经验,特别是如何降低造价,提高土地的利用价值,考虑在地下建变电站,地面上进行物业开发,不失为一种新的途径、新的思路。二.地下变电站建设的基本技术原则由于变电站建设...
变电站
中地基与基础方案设计的建议?
答:
在
变电站的
站内修道路以及排水渠和电缆沟时。可直接的置于填土层上。但是,这样做的缺点主要就是施工时所产生的噪音比较大、振动也很大,对周边环境有比较大的影响。3、对地基承载力的分析 当时地基基础进行设计时。如果不考虑
地面
堆载的影响。那么就对导致地基的承栽能力不能满足相关的
要求
这样的情况下...
变配电室
地面
有什么具体
要求
答:
变配电室
地面
具体
要求
:地下部分由接地极用镀锌铁L50x5或镀锌管,接地带用-40的镀锌扁铁。每隔一段打一接地极,土壤不好的情况下应增加接地极,与避雷系统先分开,用接地摇表做好测试,如小于4欧,为合格。如果达不到,则加长接地范围,实在不行则更换土壤。达到标准后与避雷系统连接,做好防腐处理,作...
变压器室
建设
有没有标准规范?
答:
施工前,首先委托检测部门根据设计
要求
做出相应强度等级的砂浆配合比,按计量施工,采用机械搅拌,采用一顺一丁砌法。质量要求:砌体要横平竖直,砂浆饱满、密实、厚薄均匀,上下错缝,内外搭接。5、钢筋工程 钢筋工程的施工关键把住三关,即原材料进场关、连接关和制作绑扎关。质量要求:钢筋的表面应洁净、...
急!1250kv变压器室贴邻厂房建造,对厂房有什么
要求
?
答:
第2.0.6条
变电所
内的建筑物标高、基础埋深、路基和管线埋深,应相互配合;建筑物内
地面
标高,宜高出屋外地面0.3m;屋外电缆沟壁,宜高出地面0.1m。第2.0.7条 各种地下管线之间和地下管线与建筑物、构筑物、道路之间的最小净距,应满足安全、检修安装及工艺
的要求
,并宜符合附录一和附录二的...
330kv
变电站
高压设备区
地面要求
答:
地面
平整、在设备之间有混凝土巡视通道,在设备区周围有环形消防通道。没有通道的区域最好用鹅卵石满铺。