99问答网
所有问题
当前搜索:
地下式消火栓和水泵接合器
地下式
消防
水泵接合器
的安装高度是多少?
答:
根据相关标准,壁装和地上式的安装高度为距地面0.7米(进水口中心距地面);
地下式
0.4米。相关条文:GB50974-2014《消防给水及
消火栓
系统技术规范》5.4.8 墙壁消防
水泵接合器
的安装高度距地面宜为 0.7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于 2.0m,且不应安装在玻璃幕墙下方;地下消防水...
消火栓与消防水泵接合器
区别
答:
消火栓与消防水泵接合器
区别有:1、用法不一样:消防水泵接合器通常与建筑物内的自动喷水灭火系统或消火栓等消防设备的供水系统相连接。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。2、类型不一样:消防水泵接合器按其安装型式可分为地上式、
地下
...
水泵接合器
其设置要求?
答:
设置位置。消防
水泵接合器
应设在消防车易于接近、便于使用、不妨碍交通的明显地点。消防水泵接合器四周40m范围内,应设有供消防车取水的
消火栓
或消防水池。距建筑物外墙应有一定 距离,一般不宜小于5m。水泵接合器间距不宜小于20m,以保证停放消防车辆和满足消防车转弯半径的需要。水泵接合器应与室内环...
水泵接合器
和室外
消火栓
的区别
答:
1、安装位置不同:
水泵接合器
通常安装在建筑物内部,便于消防队员在火灾发生时迅速连接消防车与建筑物内的消防设备。而室外
消火栓
则安装在建筑物外部,为消防队员提供直接的水源和灭火剂。2、功能不同:水泵接合器的主要功能是连接建筑物和消防车,确保消防用水的顺畅输送。当室内消防设备因停电、检修等...
消防
水泵接合器及
室外
消火栓
安装工艺?
答:
3.1消防
水泵接合器
:地上式、
地下式
、墙壁式水泵接合器其型号规格,性能,应符合设计要求,产品应是当地消防主管部门准许使用的产品,产品合格证书及质量保证书齐全。3.2室外
消火栓
室外地上消火栓其形式、规格、性能应符合设计要求,产品应是当地消防主管部门准许使用的产品,产品合格证书及质量保证书齐全...
消防
水泵接合器
安装要求有那些?
答:
水泵结合器距离建筑物的距离不小于2m为宜。施工安装 1、统一规定试验压力为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。既便于验收时掌握,也满足工程需要。2、为保证管道畅通,防止杂质、焊渣等损坏
消火栓
,消防管道应进行冲洗。3 、消防
水泵接合器
的安全阀应进行定压(定压值应由设计给定),定压后的系统...
地下
型
消火栓和
结合器各安装什么阀?
答:
(2)
消火栓
支管要以栓阀的坐标、标高定位甩口,核定后再稳固消火栓箱,箱体找正稳固后再把栓阀安装好,栓阀侧装在箱内时应在箱门开启的一侧,箱门开启应灵活。(3)消火栓箱体安装在轻质隔墙上,应有加固措施。
水泵接合器
安装 :规格应根据设计选定,有三类型:墙壁型、地上型、
地下
型。其安装位置...
消防
水泵接合器
的作用和原理是什么?
答:
其安装型式有地上式、
地下式
、墙壁式。消防
水泵接合器
就是和消防水泵结合使用的产品。消防水泵接合器由闸阀、安全阀、接合 器组成,其作用一是在室内消防水泵发生故障时,消防车从室外
消 火栓
或消防水池取水,通过水栗接合器将水送到室内管道,提供灭 火用水;二是高层民用建筑发生大面积火灾时,...
水泵
结合器的作用
答:
水泵接合器
是和
消防栓
等消防供水系统连接的,主要起到输送消防用水的作用。室外消防栓是和水枪等连接,主要起到往外喷水灭火的作用。水泵接合器外观更加灵巧,通常有2个接口。室外消防栓体型笨重,比水泵接合器多一个DN100接口。水泵结合器离地面高度是多少 1、A型
地下式
消防水泵接合器接口本体距离井口...
水泵接合器
距路边不应小于多少米?
答:
设计无要求时,其安装高度距地面宜为0、7m;与墙面上的门、窗、孔、洞的净距离不应小于2、0m,且不应安装在玻璃幕墙下方。6、
地下
消防水泵接合器的安装,应使进水口与井盖底面的距离不大于0、4m,且不应小于井盖的半径。7、
消火栓水泵接合器与消防
通道之间不应设有妨碍消防车加压供水的障碍物。8...