地下室顶板板附加筋弯不弯
建筑结构中,
地下室顶板附加筋
的锚钩在什么情况下可以
不弯
,哪本图集上...
答:
建筑结构中,
地下室顶板附加筋
的锚钩在什么情况下可以
不弯
,哪本图集上有详细说明 板的上部非通长筋是受拉钢筋,末端应有90°弯折以完成锚固。见11G101-1第92、94、95等页。板端支座里面的是弯锚,非通长筋伸进跨中的90°弯折是为保证负筋的位置,不让下沉向板底部。板的非通长筋是负筋(负...
地下室顶板附加筋
怎样摆放是跟主筋隔一放一吗。附加筋需要弯锚吗?
答:
附加钢筋怎么放和主筋没有关系,只要保持自己的间距要求就行
。比如重叠放也行,隔一放一也行,附加筋需要弯锚,弯到板底箍筋位置。主筋12@150,附加10@300。表示主筋直径12mm,以主筋中心线为间距每150mm放一个;附加筋直径10mm,以附加钢筋中心线为间距每300mm放一个。只要保持各自间距要求,附加钢筋...
地下室顶板
双层双向,
附加筋
图纸上没带弯钩,可以不做弯钩吗,有规范...
答:
地下室顶板
双层双向钢筋,
附加筋
图纸上没带弯钩,有的结构图纸上是画有弯钩的,要注意的是,这个弯钩只是示意钢筋的,不是要求施工时候也要做这个弯钩的,在平法图集上也很清晰的,如下图截图示意:支座负筋从结构受力上来说这个90度弯钩是不需要的,但从施工角度来说,这个90度弯钩有支撑的作用,...
地下室顶板
双层双向,
附加筋
图纸上没带弯钩,可以不做弯钩吗,有规范...
答:
在设计地下室顶板的时候,通常建议在附加筋中设置定向筋(也叫弯曲筋或弯曲钢筋)
。定向筋一般都需要进行弯钩处理,这旨在增加其受拉能力和抵抗地震力。但如果附加筋图纸上没有标识弯钩的情况下,是否可以不做弯钩呢?答案是:不行。因为缺乏弯钩会导致钢筋连接滑动,从而失去了它原本的强度和功能。此外...
顶板附加筋
怎么区分?
答:
可能是这里的弯矩比较大,原有的钢筋
不
足了,又得加了。与梁是一样的道理,梁支座处,弯矩比较大,贯通钢筋已经不够来抵抗弯矩了,就又加了
附加钢筋
。
地下室顶板
是双层双向的钢筋,图纸上标注有附加上筋,请问附加上筋需 30分 顶板上部钢筋的
附加筋
是有弯钩的,同顶板负筋做法。顶板底筋附加筋没有...
地下室
外墙墙
筋
应锚入
顶板
多长
答:
有可能是人防,应该按人防的要求来,先看图纸上有无说明,如果没有说明,应该参考07FG系列图集施工。设计在剪力墙顶部或底部有构造
钢筋的
时候输入这项钢筋,剪力墙的压墙筋是剪力墙水平方向
附加
的钢筋,长度计算公式同水平筋公式计算。一般多用于剪力墙上既无LL又无AL情况下需设置压墙筋。
地下室顶板附加筋
没有放后期会产生什么后果?
答:
一般也没多大问题,只是开间太大的中间会凹下去一点点。
人防
顶板钢筋
图集做法
答:
一般来说
顶板
是要求通布置的,在外围是要求同屋面框架梁主筋的做法,在中间支座处个人认为要满足锚固长度,这个在人防图集里没有.最好的办法是问设计的。直螺纹连接接头之间相互35d且不小于500mm。主梁内在次梁作用处,未注明
附加筋
者均在次梁两侧各加3组箍筋,箍筋支数、直径同梁箍筋,间距50mm。防护...
关于
顶板
配筋问题
答:
地下室顶板
梁配筋时需考虑裂缝的,原因如下: 1. 计算时需要控制结构梁的裂缝宽度不能超过设计允许范围值,一般情况下的裂缝允许宽度是不大于0.2mm。如果裂缝过大的话,水很容易渗进去的。
建筑工程上为什么要有那个后浇带!
答:
在施工中设后浇带,是在过长的建筑物中,每隔30~40米设宽度为700~1000毫米的缝,缝内
钢筋
采用搭接或直通加弯做法。留出后浇带后,施工过程中混凝土可以自由收缩,从而大大减少了收缩应力。混凝土的抗拉强度可以大部分用来抵抗温度应力,提高结构抵抗温度变化的能力。后浇带保留时间一般不少于一个月,在此...
1