99问答网
所有问题
当前搜索:
地下室嵌固端顶板
嵌固端
在
地下室顶板
,如何判定嵌固端是否算过
答:
1、根据《高层建筑混凝土结构技术规程》的相关规定,
地下室顶板
侧向刚度应大于等于相邻楼层侧向刚度的2倍,当楼层刚度大于2时,则
嵌固端
稳定性达到规范要求,也是其判定条件。2、地下室顶板与室外地面的高差应小于地下室层高的3分之一,且不大于1.0m,这也是判定嵌固端是否算过的条件。3、嵌固端是指固定...
嵌固端
在基础顶和
地下室顶板
的区别
答:
嵌固端
在基础顶和
地下室顶板
的区别是功能不同。1、基础顶的嵌固端主要用于支撑和固定建筑物的柱子或墙体,在地震或风力等外部荷载作用下提供稳定性。2、地下室顶板的嵌固端主要起到支撑和固定的作用,确保地下室内的结构设备稳定安全地安装在顶板上,同时也便于后续的维护和管理。顶板是指建筑或其他结构中...
地下室顶板
作为
嵌固端
答:
(1)
地下室顶板
作为上部结构的
嵌固
部位时,应符合下列要求(《抗规》 6.1.14):1 地下室顶板应避免开设大洞口;地下室在地上结构相关范围的顶板应采用现浇梁板结构,相关范围以外的地下室顶板宜采用现浇梁板结构;其楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜小于C30,应采用双层双向配筋...
关于
嵌固端
的那些事
答:
嵌固端
的类型主要分为力学嵌固与规范嵌固,前者如同一堵坚实的壁垒,不允许任何位移发生,后者则预设了塑性铰的出现位置,以应对地震等自然灾害。在经济考量下,
地下室顶板
常常被选为首选嵌固端,它在抗震设计中扮演了决定性作用。在确定嵌固端的位置时,必须严格遵循规范的严谨要求,例如地下室顶板的混凝土...
地下室顶板
什么情况作为
嵌固端
答:
举个例子,对于一个
地下室顶板
可以作为嵌固面的结构,如果设计计算模型将其嵌固面定为基础顶面,即预定的塑性铰在基础面;而按照3中所示,该计算模型对于嵌固面的取法是不合理的。具体见高规12.2.1条规定。相关条文:高规5.3.7条:高层建筑结构整体计算中,当地下室顶板作为上部结构
嵌固端
时,地下一...
地下室顶板
作为
嵌固端
与不作为嵌固端的计算结构有何区别
答:
没啥区别,框架结构对于
嵌固端
的选取不重要,框架结构层数不高,嵌固端这个概念在框架结构里面不是特别重要了。作为上部结构嵌固部位的
地下室
楼层的
顶板
应采用梁板结构,板厚不宜小于180mm,应采用双层双向配筋,且每层每个方向的配筋率不宜小于0.25%。高规3.2.2.3条:作为上部结构嵌固部位的地下室楼盖...
地下室顶板
为
嵌固端
,结构地下二层柱子配筋要比地下室一层柱子大么?请教...
答:
按照计算配筋即可可以比地上一层的小规范只有规定在
顶板
做为
嵌固端
的时候
地下
一层的柱子配筋每侧比地上一层的配筋放大1.1倍地下一层以下的抗震等级可以逐层减小一级
不满足刚度比的要求,
嵌固端
下移,么
地下
一层
顶板
的实际嵌固作用如何考 ...
答:
规范的意思是
嵌固端
尽量设置在
地下室顶板
这里的嵌固端为抗震嵌固端。建模里的嵌固端为计算嵌固端。地下室顶板 不管漫步满足嵌固端要求 都有一定的嵌固作用 。所以尽量满足 板厚加强等措施
地下室顶板
厚度规范是多少
答:
规定不得小于180mm。《混凝土规范》6.1.14:
地下室顶板
作为上部结构的
嵌固
部位时,其楼板厚度不宜小于180mm。《高规》4.5.5:普通地下室顶板厚度不宜小于160mm;作为上部结构嵌固部位的地下室楼层的顶楼盖应采用梁板结构,楼板厚度不宜小于180mm,混凝土强度等级不宜低于C30,应采用双层双向配筋,且每层...
地下室顶板
作为
嵌固端
能不能降板
答:
按规范构对
地下室顶板
作为上部结构的崁固端的造要求设计地下室顶板,都可以作为
嵌固端
。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下室顶板嵌固与基础嵌固的区别
地下室顶板嵌固端条件
非嵌固端地下室顶板配筋要求
地下室作为嵌固端
地下室嵌固端在基础面
局部地下室嵌固端
框架结构地下室嵌固端
嵌固端和地下室抗震等级
嵌固端是在基础还是车库顶板