99问答网
所有问题
当前搜索:
地下室主楼沉降缝防水做法
地下室沉降缝防水
要
怎么做
答:
1. 将混凝土凿至止水钢板面(侧墙在迎水面施工),并清理干净:凿除原混凝土时应高度重视不要凿伤钢板
,采用人轻锤修理。2. 将钢板表面清洗干净并烘干。3. 在原钢板表面混凝土中部重新焊接一条5cm宽的相同钢板,与原钢板成70度夹角,也可以用止水条代替。 4. 竖向缝清缝后设置遇水膨胀止水条。 5...
地下室沉降缝
漏水怎么处理
答:
2、对变形缝处:常采用在缝内侧用泡沫板填塞,再用沥青麻丝封堵,外侧再用油膏做二布三涂的做法
,既保证变形缝的变形量,同时也保证防水效果,在防水层外要砌筑保护墙,宽度比防水层每侧宽120,并将保护墙的防水层之间的缝隙用水泥砂浆填实,以免基坑回填时破坏防水层。3、管道穿越地下室的穿墙洞,...
沉降缝漏水怎么处理?
沉降缝怎么做防水
?
答:
1、首先要查找主要的漏水部位然后针对性的进行临时 止水 ,一般采用注浆止水
,通常造成漏水的有两种原因,原来中埋式止水带移位或者中埋式止水带外力所致破损,当然注浆不能在浅表层埋设注浆头,等大水止住以后然后清理沉降缝道内的建筑垃圾至原来中埋式止水带。2、准确的确定每一个漏水点进行加强性的处理...
沉降缝规范
沉降缝防水
处理
答:
沉降缝具体施工方法如下:基础部分:可将原基础施工时嵌入的沥青木板或沥青砂板留下,作为防水之用
。如基础施工时不用木板,也可用粘土填人捣实,并在流水面边缘以1:3水泥砂浆填塞,深度约为15cm。涵身部分:缝外侧以热沥青浸制的麻筋填塞,深度约为5cm,内侧以1:3水泥砂浆填塞,深度约为15cm,...
沉降缝防水做法
是怎样的
答:
沉降缝防水处理方法:沉降缝防水处理的方案有很多,下面就给大家介绍一种很常见的解决方案。安装橡胶止水带—浇筑砼—粘贴止水条—涂刷防水涂料—涂料保护层—SBS卷材防水层
1、施工前首先要对止水带进行裁剪和连接处理
。裁剪可用剪刀或美工刀。为保证施工质量,止水带连接接头必须粘接良好。2、由于橡胶止水...
沉降缝是什么
地下室沉降缝
漏水的处理方法
答:
1、确定灌浆打孔的部位,注浆孔宜沿整条
沉降缝
交叉布置,间距宜为500mm~1000mm。2、清理沉降缝,避免破坏变形缝内原止水带,对沉降缝的缝内进行清洗,必要时采用高压水枪冲刷。3、在沉降缝两端布孔,布孔时应避开原止水带,不得在布孔时打穿止水带部位,造成止水带的破坏。4、水压较大时需先向缝...
沉降缝
的处理方法 沉降缝怎么处理
答:
沉降缝
处理的方法和过程如下:1、基层处理:清除变形缝内的嵌缝材料以及浮灰、杂物,保持其干净、平整。2、用发泡剂填充变形缝,预留15cmх10cm深、宽的部分,做
防水
特殊处理。(施工时墙面打少许水,以保证其紧密结合)。3、待发泡剂完全凝固后,用聚合物水泥防水砂浆掺堵漏材料抹3cm面,使其立面保持...
沉降缝
漏水怎么处理
答:
首先要查找主要的漏水部位然后针对性的进行临时止水,
一般采用注浆止水
,通常造成漏水的有两种原因,原来中埋式止水带移位或者中埋式止水带外力所致破损,当然注浆不能在浅表层埋设注浆头,等大水止住以后然后清理沉降缝道内的建筑垃圾至原来中埋式止水带。准确的确定每一个漏水点进行加强性的处理,因为漏水...
在进行
地下室
的
防水
补漏的工作时,有什么方面需要注意?
答:
对于
沉降缝
的渗漏,大多采用埋地灌浆管形式。注浆前应做好以下准备工作:找裂缝:当漏水部位有积水时,先将积水清理干净,清理基层时仔细寻找裂缝。对于干燥的基层,清洁表面灰尘。钻孔:根据混凝土结构的厚度,裂缝间距为150-350mm,在裂缝方向两侧钻孔。孔距应根据现场实际情况确定。大多数情况下,每米裂缝...
隧道衬砌的伸缩缝、
沉降缝
和施工缝是怎样
防水
的
答:
如果是一级
防水
要求,结构缝(施工缝)一般采用两道有效的防水措施,如背贴式止水带加中埋式止水带,也可以用诸如止水条、止水膏等材料;变形缝(伸缩缝、
沉降缝
)一般采用三道有效防水措施,除了结构缝的防水形式外,还增加嵌缝材料。目前新的防水材料很多,但因施工质量不好,效果都不理想 ...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
地下室顶板沉降缝做法图集
地下室沉降缝做法
地下室沉降缝做法图集
地下室外墙沉降缝做法
地下室沉降缝换止水带
地下室沉降缝堵漏方法
沉降缝地下室外墙需要断开吗
地下室沉降缝堵漏施工方案
主楼和副楼地下室