国家标准35kv变电站运行规程
低压设备上工作必须执行的安全规定有哪些
答:
第十二条
变电站
值班人员,除符合第七条规定外, 还应熟悉所管范围内电气设备性能,一、二次结线图,并能熟练地进行操作与事故的处理。 第十三条 变电站值班人员,每班不得少于2人,特殊情况下仅留1人时, 此人必须具有独立工作和处理事故的能力,并只能监护设备
运行
,不得单独从事修理工作。 第十四条 变电站值班人员...
35kv变电站
的日常维护
答:
1.3.3备用设备应始终保持在可用状态,其
运行
维护与运行设备要求相同。1.3.4运行人员当值期间进行以下工作,可以不开工作票,但应作好安全措施,保持安全距离,加强监护。1.3.4.1
变电站
照明回路上的工作;1.3.4.2清扫保护盘、控制盘;1.3.4.3更换高压熔断器、低压熔丝;1.3.4.4使用点温计测...
变电站运行规程
的意义
答:
1、确保电网的安全稳定运行。
变电站运行规程
规定了变电站设备的操作、维护、检修等方面的要求和规范,保证了变电站的正常运行,确保了电网的安全稳定运行。2、提高工作效率,降低运行成本。变电站运行规程规定了变电站设备的维护、检修等方面的要求和规范,使运行人员能够按照
标准化
的流程和步骤进行作业,提高...
35KV
干式变压器按照
国家
规定多长时间检修一次?有人说是投入
运行
后一年就...
答:
干式变压器检修的一般规定。2.1
运行
干式变压器保养每年一次,现场进行;维修分为两种 (一)重点修:在巡视或保养时发现缺陷,危及设备供电安全,应马上组织抢修或整治,(二)一般修:不危及供电安全的非重点设备,在发现缺陷后,列入月检修计划;大修十五年一次。2.2 电检车间负责干式变压器的维修及大修...
35kv变电站
,多长时间做一次预防性试验?
答:
一般
35kv变电站
3年为一个周期,新建
变电站运行
一年必须做预试。根据高压电气设备预防性试验
规程
规定,每年雷雨季节前应进行一次预防性试验,此外当设备进行大修后,还必须进行大修后的试验。
线路额定电压
35KV
及以上的电压允许变化范围为多少,10KV及以下的电压允...
答:
110KV电压偏差不超过额定电压的 -3~+7
35KV
电压偏差不超过额定电压的 -3~+7 10KV电压偏差不超过额定电压的0~+7 用户受电端
变电站
(所)供电电压允许偏差为:35KV电压偏差不超过额定电压的 ±5 10KV电压偏差不超过额定电压的 ±7 220 V单相供电电压偏差不超过额定电压的 +7%~-10 ...
变电站
室外吊装工作与
35kV
k及10kV带电部位的安全距离是多少m?
答:
10-
35KV变电站
安全距离:一般10KV—35KV变电站,要求正面距居民住宅12米以上,侧面8米以上。一般安全距离都是指带电或电线,根据有关规定,建筑物与电力线路的安全距离如下1、垂直距离 电力线电压等级1kV以下2.5米电力线电压等级1-10kV;3米电力线电压等级35kV:4米电力线电压等级60-110kV:5米2、水...
变电站
现场
运行规程
应包括哪些内容
答:
(2)熟练掌握本站现场
运行规程
。遇有扩建工程或设备变更时,能及时修改和补充
变电站
现场运行规程,保证倒闸操作、事故处理正确。
35Kv变电站
无功补偿原则
答:
增加上一级变电站的无功补偿容量,2、输电线路传送大量无功功率,增加线路损耗及电压损失; 3、本变电站电气设备额定电流增大,增加设备投资;4、新建变电站需要增大变压器容量以满足无功传送需求,已建成变电站变压器容量得不到充分利用,增加变压器过载的概率;5、功率因数达不到
国家
电网公司要求(35~220
kV变电站
在主变最大...
箱式
变电站
的使用场所和相应功能有哪些?
答:
投资省见效快箱式
变电站
较同规模常规
变电所
减少投资40%~50%,以
35kv
单主变4000kva规模变电所计算,土建工程(包括征地费用)箱式变电站要比常规变电所节约100余万元;若从竣工投产角度分析,保守估计按每站提前4个月投运计算,若平均负荷2000kw,售电利润0.10元/kw.h,三个月可增加净利润60余万元;从
运行
角度分析,在...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉