国家对大电机启动方式的要求
多大
的电动机
需要软
启动
?
答:
按照电机的工作方式和启动电流对电网的冲机,
一般30千瓦以上的就可以用软启动,180千瓦以下的电动机,用普通的星三角降压启动或者变频启动就可以
。
空气开关是可以带负荷启动的
,15KW以下的电机如果不要求远程控制,都可以用空开
直接启动
。15-30KW的可以星角启动,要求稳定启动的大型电动机,如果不考虑成本,可...
...星—三角启动、软启动,有规定界限多大
电机
采用何种
启动方式的
...
答:
没有严格的规定,
小一点的或者轻负荷的可以直接启动比如7.5kw以下的不需要调速的风机
,水泵,油泵,稍微大一点的轻负荷电机可以用
星三角启动
,惯性负载较大的可以用软启动,比如粉碎机。球磨等,看情况。楼上说的对,变压器够大的情况下30kw以下都可以直接启动。记得我曾经直接启动75kw四极。
大功率三相异步
电动机
一般采用什么
启动
控制
方式
答:
经常启动的电动机,需要提供电源的变压器的容量大于电动机容量的5倍以上
;不经常启动的电动机,需要提供电源的变压器容量大于电动机容量的3倍以上;这一要求对于小容量的电动机容易实现,所以小容量的电动机绝大部分都是
直接启动
的,不需要降压启动。对于大容量的电动机来说,一方面是提供电源的线路和变压器...
多大的
电机
用星三角
启动方式
?
答:
超过11KW电机都要采用星三角启动
。原理 1. 当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流、
电机满足380V/Δ接线条件
、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法;2.该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速...
国家
规定多大
电机
不能直接
启动
了吗? 麻烦业内人士给个准确答案,以及相 ...
答:
国家没有这个规定
。电机是否能够启动,取决于启动时电机的机端电压。国家有规定,当电机启动时,
大容量机端电压不应小于75%
,当满足这个条件时,多大的电机都可以启动,在电厂9800KW电机
直接启动
也没有问题,此规定见火力发电厂厂用电设计技术规程 ...
电动机
不接
启动
柜能运行吗?
答:
不使用软起动柜对
电机
寿命的影响。
国家
规定7.5KW以上电机都要降压
启动
。在没有软启设备前,大功率电机有的会选择通过自耦变压器进行降压启动,但是这样的
方式
成本巨大,且一般设备需要很大的占地空间。而软起动柜在改善这些缺陷的同时,避免大电流产生的焦耳热作用于导线外绝缘,避免大电流产生的机械力使...
25KW的
电机
可以直接
启动
吗?
答:
25KW的电机不可以
直接启动
,大于10KW的最好选择降压启动,就算单位变压器容量大也不建议。电机能否直接启动,关键是要看电源的容量以及电机所带负荷的大小。简单讲,单台(鼠笼式)电动机的容量不宜超过电源容量的30%。启动时,电机接线端子剩余电压不应低于额定电压的60%。否则就要考虑降压启动方式。满足...
多少KW的
电机
需要降压
启动
?
答:
一般要求大于 10KW 的
电机
采用降压
启动
。也可以根据线路截面、长度及电压波动对同线路的其它设备是否带来影响来判断,若条件许可,20KW 或以上功率应采用降压启动。但是,全压启动的笼型
电动机的
容量,与其所在系统容量的比值、机械负载
的要求
及电机本身的结构有关,而不取决于电机的容量。1、原水电部颁布的...
多大功率
电机
可以
直接启动
答:
国家规定7.5KW以上电机都要降压启动(原规定是30KW)要分情况;你的变压器是电机额定容量的3倍以上,
就可以直接启动
,就是300KW也可以。拓展:电机:是指依据电磁感应定律实现电能转换或传递的一种电磁装置。电机在电路中是用字母M(旧标准用D)表示,它的主要作用是产生驱动转矩,作为用电器或各种机械的...
国家
规定多少KW以下的
电机
可以
直接启动
答:
功率不大于7.5千瓦
的电动机
可以全压直接起动。功率大于7.5千瓦(不包括7.5千瓦)的电动机要加装适合的起动设备以调节电流峰值对电网的影响。有自耦减压起动和星——三角起动。