99问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋泵和消防泵的区别是啥
消防泵
、
喷淋泵
硬启控制线是否须要一本一条控制电缆
答:
消防水泵
、风机的远程启动控制线是每个风机或者每组
水泵的
控制 都需要单独的线路,直接从控制箱到控制室报警主机的多线联动盘上的
消防泵喷淋泵
设备调试怎么收费的呢
答:
根据购买的设备类型
不同
就收费不同。
消防泵喷淋泵
设备调试的费用一般是根据你购买的设备型号、品牌、安装地点以及设备类型,会有一定的差异,可以联系当地的消防设备安装公司,他们会给出合适的价格估算和正规的服务承诺。消防泵喷淋泵设备是一种用于水灭火的重要设备,它主要由发电机、消防泵、控制面板、接...
消防水泵与
生活给水
泵有什么区别
?
答:
仅仅是周期性检查而已,因此为了防止突发事件带来的经济、人员损失而特殊设计
的不同
于生活水泵材质的水泵才能作为
消防泵
。多见的单级离心泵,多级离心
泵与
生活水泵原理没有任何区别,只不过材质将铸铁、铸钢件更换成了不锈钢304、309或铜材质等,其他规格消防泵构造有所区别,材质都要使用铜和不锈钢。
消防水泵
电源在手动状态下能连锁启动,为什么还必须设置在自动状态...
答:
目前,消防给水系统中使用的水泵多为离心泵,因为这类水泵具有适用范围广、型号多、供水连续、可随意调节流量等优点。这里所指的消防水泵主要是指水灭火系统中的消防给水泵,如消火栓泵、
喷淋泵
、消防转输泵等。今天普思顿教育将与大家分享“
消防水泵的
设置要求”的相关知识点。一、一般要求 1. 消防水泵的...
火灾自动报警系统
和消防喷淋
系统
有什么
联动关系?
答:
4、根据压力开关及水流指示器动作信号或消防水箱的水位信号,控制器自动启动
消防水泵
向管网加压供水,保证持续自动喷水灭火。自动喷水灭火系统的联动控制 联动控制系统需要控制
喷淋泵的
启动和停止,监视水流指示器、压力开关的动作信号,监视检修用的碟阀的开启或关闭信号。干式自动喷水灭火系统 在报警阀后的管道...
PLB XFB 是
喷淋
控制箱
和消防
控制箱的意思吗 只要穿两组线就可以了吗...
答:
看字母是
喷淋泵和消防泵
控制箱,具体要看图纸。一般这两个箱子有多线直起线和消火栓直起线
火灾自动报警系统
和消防喷淋
系统
有什么
联动关系?
答:
感烟探测器探测到烟雾后,将报警信号传输到火灾自动报警控制器,然后启动现场联动设备;当温度达到一定程度,喷淋头会破裂,实现自动水灭火,当管道内的水压降低到一定程度,
喷淋泵
会自动启动,供水灭火。\x0d\x0a 火灾自动报警
及消防
联动控制系统:\x0d\x0a\x0d\x0a 总体功能概述\x0d\x0a 1.火灾自动报警及消防...
消火栓按钮可以直接启动
消防泵
,
喷淋泵
吗
答:
不行,按照新的规范要求的 现货数按按钮不得直接启动
消防水泵
,只作为联动启泵的触发信号;所以消火栓按钮不能启动消火栓泵,要求是消火栓泵出水干管设置的低压压力开关和稳压管路设置的流量开关直接启动消防水泵;而消火栓按钮和喷淋没有直接关系,属于两个系统更不可能启动
喷淋泵的
,喷淋泵的启动需要报警阀...
屋顶水箱
喷淋
稳压
泵
管道一定要通到泵房吗
答:
屋顶水箱喷淋稳压泵管道一定通到泵房,准确来说是要连接到湿式报警阀之前,而报警阀都是在
消防泵
房。设置屋顶水箱
喷淋泵的
作用如下:①为了满足系统自动启动和管网充满水的要求。②为了保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵 压力值,且增压值宜为0.07Mpa~0.10MPa。...
请问在
消防
中用的稳压
泵的
工作原理
是什么
,要详细一点的,谢谢!
答:
请问在
消防
中用的稳压
泵的
工作原理
是什么
,要详细一点的,谢谢!稳压泵的工作原理与电容器类似,它通过气囊压缩储存空气来维持一定的压力。在消防系统中,稳压泵的作用是确保消防给水管网中的压力稳定,以便在火灾发生时能够及时供应足够的水量。稳压泵通常与一个稳压罐相连,这个罐子就像一个气囊,通过压缩...