喷淋头遇通风安装规范
通风
管道下方
安装喷淋头
的具体要求,是那个
规范
的那一条。
答:
1、大于等于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;大于等于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;占地面积大于1500m2的木器厂房;占地面积大于1500m2或总建筑面积大于3000m2的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房;高层丙类厂房;飞机发动机...
波泡
喷淋
与
通风
管道距离
标准
是多少,如果两者接触到是否对波泡喷淋有...
答:
当
通风
管道宽度大于 1.2m 时,
喷头
应
安装
在其腹面以下部位。
通风
管道下方
安装喷淋头
,具体要求是什么?
答:
间距不能小于15公分,注意放水时不能打开通风
。通风管道 工业与民用建筑的通风与空调工程用金属或复合管道,是为了使空气流通,降低有害气体浓度的一种市政基础设施。通风管道中的风管制作与安装所用板材、型材以及其他主要成品材料,应符合设计及相关产品国家现行标准的规定,并应用出厂检验合格证明,材料进场...
消防
喷淋头
可否装在风道上面
答:
可以,按照规定的 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型
标准喷头
,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。5.2.8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的
通风
管道、排管、桥架腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道、排管、桥架腹面的最大垂直距离应符合表...
喷淋头遇到
风管和柱帽(斜柱帽)时,喷淋头应该怎样
安装
合理?
答:
这个要看现场实际情况而定的!有阻挡
喷头
的水雾夹角里的物体不是很大的话是没事的!如果很近的话建议移动喷头的位置或增加喷头!
消防
喷淋头
可否装在风道上面
答:
可以
安装
在风管上,但风管的宽度大于1.2米时就要在风管腹部设置下喷。见《自动喷水灭火设计
规范
》第7. 2. 3条: 当梁、
通风
管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设
喷头
。
对于有风管的地下室
喷淋头
的布置应注意什么
答:
7.2.2直立型、下垂型
标准喷头
的溅水盘以下0.45m、其他直立型、下垂型喷头的溅水盘以下0.9m范围内,如有屋架等间断障碍物或管道时,喷头与邻近障碍物的最小水平距离宜符合表7.2.2的规定(见图7.2.2)。7.2.3当梁、
通风
管道、成排布置的管道、桥架等障碍物的宽度大于1.2m时,其下方应增设...
消防
喷淋安装
要求
答:
确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的洒水
喷头
,溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合本
规范
第7.2.1条的规定时,应在梁底面的下方增设洒水喷头。3 密肋梁板下方的洒水喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离应为25mm~100mm。装设网格、栅板类通透性吊顶的场所,当通透面积占...
消防
喷淋
管道
安装
在
通风
下面是否可以?
答:
一般都在
通风
管道下面,因为通风管道吊装的比较高,而且通风管道面积大容易挡住消防
喷淋头
当然不是简单地
安装
在下方,是在大于1.2m宽度的风管下方增设喷头,原来的上喷头还是要有的
...由于
通风
管的
安装
高度过低
喷淋头
能不能安装在通风管旁边_百度知 ...
答:
依照
规范
,大于1.2米的
通风
管下方应设消防
喷淋
.你所说的是加设集热罩吗?我个人意见认为大于1.2米的通风管下设喷头的目的在于大于1.2m的障碍物对喷头的洒水有遮挡,所以为了标高的控制,
喷头安装
在通风管旁边能保证遮挡部分仍在保护范围内,加设集热罩设置下喷喷头是可以的。但是这是我个人的解读,...