99问答网
所有问题
当前搜索:
后砌墙拉墙筋植筋规范
后砌墙植筋
间距应该是多少(24墙页岩砖240*120*90)?
钢筋
植入多长?外露...
答:
根据GB50203砌体工程规范,
砖砌体中拉结筋的沿墙高纵向间距不大于500
,植筋长度一般为10d(d为钢筋直径),外露长度不抗震按500,抗震按1000即可。
砌体墙与剪力墙之间的拉结筋做法,预埋
钢筋
和
后
植钢筋的构造要求是什么...
答:
1)填充墙在平面和竖向布置,宜均匀对称,宜避免形成薄弱层或短柱
;2)砌体的砂浆强度等级不应低于M5,墙顶应与框架梁密切结合;3)填充墙应沿框架柱全高每隔500mm 设2φ6拉筋,拉筋伸入墙内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通; 虽然未规定拉结筋必须在...
植筋规范
答:
植筋
施工钻孔成型后,应报监理检查验收钻孔直径和钻孔深度,我曾经看到监理人员在验孔时要求的钻孔深度正好是设计的植筋深度,本文列举方案中的钻孔深度正好是
钢筋
直径的15倍,而该工程的设计植筋深度也是钢筋直径的15倍,这反应出一个现状: 植筋深度被认为就是钻孔深度。有一定现场经验的技术人员一定知道,钢筋切断加工很难...
墙体
拉结
筋
设置
规范
答:
2、设置在砌体水平灰缝中钢筋的锚固长度不宜小于50d,且其水平或垂直弯折段的长度不宜小于20d和150mm;钢筋的搭接长度不应小于55d
。3、设置在砌体水平灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝中。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm。墙体拉结筋设置规范是什么?如果是多层切墙,在沿墙高度每50公分的位置必须...
后砌墙植筋
的要求?
答:
一、
植筋
插筋要求:植筋用
钢筋
半成品必须及时搬运上楼,开工前对照墨线摆放。植筋前用吹风机将粉尘吹出,吹风细管进出钻孔不少于3次。植筋用胶严格按照使用要求调和,同时保证用胶足量且胶体分布均匀。钢筋插入
墙体
用手攥紧,然后用榔头敲击,保证植筋深度满足要求。过梁钢筋搭接植筋时,要错开搭接接头,避免...
墙体
拉结
筋植筋
深度大概是多少?
答:
第1种在构造柱中直接预埋拉接
钢筋
,在预埋时,把预埋钢筋每隔500毫米埋设2~3根预埋筋,把垃圾桶翻出来绑在箍筋上不影响支模板,待4个小时后把模板撤除,把钢筋活动一下,在
砌墙
时再把钢筋扳直的等等。
墙体
拉结筋的
植筋
长度是15倍D,一般墙体厚度为20CM,然而因为现实和理论值会存在一定的偏差,所以...
砌墙植筋规范
要求
答:
砌墙植筋
的
规范
要求:1、植筋数量:根据
墙体
结构、尺寸和荷载要求,确定植筋数量和位置,墙体每平方米面积内应按要求植筋,在墙角、窗口、门洞等重点部位要加强植筋。2、筋材质:植筋应选用
钢筋
或钢棒,钢筋的规格应符合设计要求,钢筋的抗拉强度不得低于335MPa。3、筋的长度:植筋的长度应根据墙体高度、...
拉结
筋
设置
规范
答:
拉结筋设置
规范
如下:1、多层的砌体结构,后来砌的非承重隔离墙,需沿着墙高,只要距离500毫米就配置2p6拉结
钢筋
,并且要与承重墙或者承重柱拉结,每边探入墙内的距离至少1米,6、7度时底端三分之一的楼层,8度时底端二分之一的楼层,9度时所有楼层,墙顶端也应该与楼板或者梁体拉结。2、填充墙...
墙体
拉结
筋植筋规范
?
答:
墙体
拉结
筋植筋规范
要点:①加工短插筋时,应在要求的锚固长度位置进行弯折,弯折角度小于90度。使其既能保证足够的锚固长度,又不宜在砼浇筑过程中出现坠落柱中现象。少部分坠落或漏设部位可采用化学植筋后置法弥补。②钢筋预留位置与墙体砌块皮数高度不吻合,严禁将拉结筋根部人为弯折后进入砌体灰缝内,...
二次结构
植筋规范
要求
答:
二次结构
植筋规范
要求介绍如下:二次结构植筋的深度分两种情况:1、填充墙的拉结筋,φ6,植入长度90mm.。2、压入砌体内的长度,6、7度时不应小于墙长的1/5且不小于700mm,8、9度时宜沿墙全长贯通。3、植筋的话端部是90度勾,但是植入
墙体
内的一般都是10d就可以了,也有植12d或15d的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
砌体结构拉墙筋植筋规范要求
墙体植筋长度700还是一米
砌墙植筋长度及深度
植筋全部伸出70厘米吗
二次结构填充墙拉结筋规范
没有拉结筋墙会倒吗
垒墙植筋多高加一道筋
jgj145植筋最新规范