99问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带用什么覆盖
后浇带
保护措施
答:
2、底板后浇带两侧集水井应及时抽水,保持后浇带处于无积水状态,降低
钢筋
锈蚀程度。 3、后浇带砼浇筑后,
应采用麻袋(草包)覆盖
,并浇水湿润养护两周以上。二、后浇带的概念:后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板...
地下室底板
后浇带
保护措施?
答:
4)基础承台的后浇带留设后应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入后浇带内。
保护措施可采用木盖板覆盖在承台的上皮钢筋上
,盖板两边应比后浇带各宽出500mm以上。5)地下室外墙竖向后浇带的保护措施可采用砌砖保护 地下室底板后浇带的施工质量直接影响本工程的防水效果,尤其是当后浇带遇到地梁时较难清理。为此,我...
后浇带钢筋
保护措施
答:
基础承台的后浇带留设后,应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入。
保护措施可采用木盖覆盖在承台的上皮钢筋上
,盖板两边应比后浇带各宽出500毫米以上。地下室外墙竖向后浇带可采用砌砖保护。楼层面板后浇带两侧的梁底模及梁板支承架不得拆除。
后浇带
的做法
答:
根据图纸设计要求,本工程的后浇带在封闭后,养护时间不得小于14天;因外墙养护不利于保水,
最好采用布置一根小水管自上而下24小时滴水养护
,或者采取覆盖薄膜进行保湿养护。养护应在终凝后进行。冬天气温低于5℃时禁止湿水养护。.三、梁板后浇带施工 1、后浇带模板 采用双钢管作为纵向主背楞,木枋@250作...
后浇带
的施工方案?
答:
底板和顶板后浇带可以采用固定钢质盖板覆盖保护
,但需事先在后浇带两侧先浇混凝土浇筑时预设固定槽,也可采用其它措施予以覆盖保护。外墙后浇带的保护方案是,外侧采用一砖砌筑挡土墙进行围护,如下图所示,内侧采用木模板封闭。由于后浇带中的
钢筋
长期暴露在空气中或浸没在水中,极易锈蚀,可在后浇带设置后尽快...
现浇混凝土结构中
后浇带
施工工艺?
答:
3、后浇带的保护。基础承台的后浇带留设后,应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入。
保护措施可采用木盖覆盖在承台的上皮钢筋上
,盖板两边应比后浇带各宽出500毫米以上。地下室外墙竖向后浇带可采用砌砖保护。楼层面板后浇带两侧的梁底模及梁板支承架不得拆除。4、后浇带的封闭。浇筑结构混凝土时,后浇带的模板上应...
浅谈钢筋混凝土结构中
后浇带
设置和施工技术?
答:
保护措施可采用木盖板覆盖在承台的上皮钢筋上
,盖板两边应比后浇带各宽出500mm以上;地下室外墙竖向后浇带的保护措施可采用砌砖保护。3.5后浇带混凝土浇筑不同类型后浇带混凝土的浇筑时间不同:伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定,一般为施工后60d;沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后进行。在一些工程中,设计单位对...
后浇带
的施工方法
答:
施工顺序主要是:后浇带两侧混凝土凿毛清理垃圾、
钢筋
除锈、模板安装、提前湿润混凝土、浇筑时再浇水湿润。后浇带浇筑使用微膨胀混凝土,且比先浇混凝土提高一个标号,塌落度不大于100,浇筑完成后应进行二次收面,覆盖薄膜、草帘或毛毡,浇水养护不少于14天,这样可以保证不出现裂缝。
浅析房建工程
后浇带
施工?
答:
2.4.3后浇带施工缝处理完毕并清理干净后,
顶部用木模板或铁皮封盖
,并用砂浆做出挡水带,四周设临时栏杆围护,以免施工过程中污染钢筋,堆积垃圾。2.4.4基础承台的后浇带留设后,应采取保护措施,防止垃圾杂物掉入后浇带内。
保护措施可采用木盖板覆盖在承台的上皮钢筋上
,盖板两边应比后浇带各宽出500mm以上。2....
混凝土
后浇带
的设置及施工要求
答:
一般其宽度为70~2500px。后浇带内的
钢筋
应完好保存。(4)、后浇带在浇筑混凝土前,必须将整个混凝土表面按照施工缝的要求进行处理。填充后浇带混凝土可采用微膨胀或无收缩水泥,也可采用普通水泥加入相应的外加剂拌制,但必须要求填筑混凝土的强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少15d的湿润养护。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
后浇带有什么用
后浇带一般用什么混凝土
建筑后浇带有什么用
后浇带应用什么混凝土
后浇带为什么用钢丝网
后浇带用什么型号混凝土
后浇带混凝土宜用什么混凝土
后浇带抗渗等级用不用提高
为什么要留后浇带