后浇带处理措施
后浇带
的施工工艺流程
答:
后浇带处首次浇筑留设后,
要采用相应的保护措施,如顶部要覆盖,加设围栏等,防止缝内有异物,或钢筋受污、变形等
。而且后浇带两侧的梁板在未浇筑前,切勿拆除,只有待到后浇带浇筑后砼达到85%的强度,才能拆除,拆除后,还要注意观察,并及时做好养护工作。【输入面积,免费获取装修报价】...
后浇带
的做法
答:
底板后浇带当初施工时未留置“背包”,必须先对底板后浇带进行清理,
将后浇带内的垃圾、泥块试块、凿毛形成的碎混凝土、除锈造成的锈渣彻底清理干净
,然后用高压水枪冲洗干净,排除积水,然后再进行底板部分的后浇带混凝土浇筑。 后浇带垃圾清理时可采用高压水枪将后浇带内的建筑垃圾冲到端部后集中排除; 凿毛并...
后浇带
防水做法
答:
后浇带防水做法如下:
1、首先将后浇带两侧地做成100x50的企,同时将两侧凿毛
。2、后浇带两侧拆底板模和梁底模时,首先将后浇带两侧板梁下做好支撑后进行。3、待施工结束,车库顶板基层处理完成之后,基层应抹平压光,不得有脱皮、起砂、空鼓等现象。4、
在顶板后浇带位置增加防水卷材附加层
,具体尺寸为两侧...
后浇带
施工方法及技术
措施
?
答:
3、加强带:当混凝土结构超长过多时
,设置后浇带不能解决混凝土收缩和温度变化问题时,在适当位置设置膨胀加强带,可以增大伸缩缝最大间距,而且可以用膨胀加强带取代部分施工后浇带,从而实现混凝土的连续浇筑即无缝施工。二、后浇带的浇筑控制:一般设计主楼与地下车库(裙房)相连部位为沉降后浇带,其他部位为...
后浇带
的施工有哪些做法?
答:
同时还可以采取以下调整措施:(1)调压力差
。主楼荷载大,采用整体基础降低土压力,并加大埋深,减少附加压力;低层部分采用较浅的十字交叉梁基础,增加土压力,使高低层沉降接近。(2)调时间差。先施工主楼,待其基本建成,沉降基本稳定,再施工裙房,使后期沉降基本相近。(3)调标高差。经沉降计算,...
后浇带
施工基础知识?
答:
3.1防止垃圾等杂物落入
后浇带
内的
措施
:施工缝
处理
并清理干净后,应在后浇带两侧的板面上砌筑二皮砖墙,外侧用砖砌体做成防水坎,然后在后浇带的上面辅封盖多层板,每边超出砖墙20cm。避免以后施工过程中污染钢筋及建筑垃圾掉入后浇带内。3.2梁头部位:在拆模后绑扎钢筋之前,施工队放线人员将梁头位置在墙上弹出边线,接着...
正负零以下独立基础联系梁上的
后浇带
应该怎么
处理
答:
根据查询相关信息显示:对于正独立基础,需要考虑独立基础和
后浇带
之间的连接方式,一般采用焊接或膨胀螺栓连接。在焊接时,需要做好保护
措施
,以免独立基础和后浇带受到过度热和烧结的损伤。在膨胀螺栓连接时,则需要注意螺栓的数量和规格,以确保连接的牢固性。
建筑施工
后浇带
施工技术要点?
答:
当建筑施工中采用的
后浇带
有很大的跨度时,对于受力的钢筋就需进行断开、切割
处理
,然后在后浇带以后的浇筑过程中进行焊接联接处理,这样一来,就避免了楼板由于两头过大受力而导致的结构下垂弯曲。此时,控制建筑施工后浇带宽度通常不低于7m。在建筑施工后浇带间距设置方面,当施工图纸有留设时,就根据施工图纸的留设施工。
后浇带
的施工工艺以及注意事项 5分钟看懂
答:
1)地下室底板
后浇带
砼浇筑 凿毛并清洗砼介面→钢筋除锈、调整→抽出后浇带处积水→安装止水条或止水带→砼介面放置与后浇带同强度砂浆或涂刷砼介面
处理
剂→后浇带砼施工→后浇带砼养护。2)地下室外墙防水后浇带砼浇筑 清理先浇砼介面→钢筋除锈、调直→放置止水条或止水带(若采用钢板止水带则无此项),→...
筏板
后浇带
做法 后浇带灌浆料施工方法
答:
对于楼板的
后浇带
两侧,有的不支撑,留成自然坡搓,更不易使灌浆料捣固密实。2、采取
措施
确保后浇带处钢筋的位置:后浇带宽度一般为700~1000mm,常用800mm,是考虑施工操作的需要。钢筋应保证位置准确且连续不断。对于板,单层钢筋下应设置垫块,双层钢筋应设置支架;对于梁、底部钢筋也应加设垫块。上部...