99问答网
所有问题
当前搜索:
后浇带两侧混凝土养护时间
后浇带混凝土养护时间
不得少于
答:
后浇带为大体积混凝土养护时间不小于28天
。混凝土后浇带两侧的混凝土得28天后才能浇筑,养护时间14天。防水混凝土两侧的混凝土42天后才能浇筑后浇带,养护时间为28天。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,形成...
后浇带
的
养护时间
是什么时候
答:
《地下工程防水技术规程》一般混凝土后浇带两侧的混凝土得28天后才能浇筑,养护时间14天
。防水混凝土两侧的混凝土42天后才能浇筑后浇带,养护时间为28天。两个混凝土讲得是不一样的混凝土,一个是普通混凝土,一个是防水混凝土。一般情况下应该分为两种情况:1、普通后浇带的养护时间不得少于15天。2、防水后浇...
后浇带混凝土养护时间
不得少于
答:
该混凝土养护时间不得少于14天
。《地下工程防水技术规范》中有这样的规定:防水混凝土的养护应在其终凝后立即进行,养护时间不能少于14天。在这14天内,需要保持混凝土的湿润状态,以确保其正常硬化和强度发展。同时,
后浇带本身需要保留至少28天
。在这个期间,也需要进行适当的养护工作,以防止混凝土出现裂缝...
混凝土养护时间
是多久?
答:
-
后浇带保留时间至少28天,并保证至少15天的湿润养护
。- 后浇带的防水工程要求:两侧混凝土的期龄应达到42天;养护时间不得少于28天。4. 大体积混凝土:- 保湿养护时间
不少于14天
。5. 大体积混凝土(采用不同水泥):- 若使用普通硅酸盐水泥,养护时间不少于14天;使用矿渣水泥,养护时间不少于21天;...
混凝土养护时间
答:
(2)防水混凝土养护时间:终凝后应立即进行养护,养护时间不得少于 14天
。(3)基础大体积混凝土养护时间:
混凝土浇筑后12小时内覆盖和浇水
。采用普通硅酸盐水泥拌拌制的混凝土养护时间不少14天;采用矿渣水泥、火山灰水泥拌制的混凝土养护时间不少于 21天。(4)后浇带混凝土养护时间:
至少14天的湿润掩护
...
后浇带混凝土养护时间
至少为
答:
14d。
后浇带
是为在现浇钢筋
混凝土
结构施工过程中,克服由于温度、收缩等而可能产生有害裂缝而设置的临时施工缝。防水混凝土终凝后应立即进行养护。所以
养护时间
不得少于14d。养护指的是为保证道路等正常使用而进行的经常性保养、维修,预防和修复灾害性损坏,以及提高使用质量和服务水平而进行的加固、改善或增...
后浇带混凝土养护
到底是14还是15天,有的说14有的说15,有没有标准?_百 ...
答:
您好,2015年新标准,一般混凝土后浇带两侧的混凝土得28天后才能浇筑,
不低于14天
,一建教材 造价师教材和规范里面有写。防水混凝土两侧的混凝土42天后才能浇筑后浇带,养护时间为28天。希望能够帮助到您,谢谢。
后浇带
湿润
养护时间
?
答:
养护时间
14天
。防水混凝土两侧的混凝土42天后才能浇筑后浇带,养护时间为28天。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级,防止新老混凝土之间出现裂缝,形成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。
求助,关于
后浇带
的浇筑时间与
养护时间
答:
混凝土后浇带两侧的混凝土得28天后才能浇筑,养护时间14天
,防水混凝土两侧的混凝土42天后才能浇筑后浇带,养护时间为28天。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时,可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土,其强度等级应比构件强度高一级。现设计院设计的后浇带施工图不尽相同:现行规范“高层建筑混凝土结构技术规程...
一般情况下,
后浇带混凝土
的最低
养护时间
是( )。
答:
【答案】:C 2021/2020版教材P 69 本题考查的是施工缝与
后浇带
。后浇带通常根据设计要求留设,并保留一段
时间
(若设计无要求,则至少保留14d并经设计确认)后再浇筑,将结构连成整体。后浇带应采取钢筋防锈或阻锈等保护措施。填充后浇带,可采用微膨胀混土,强度等级比原结构强度提高一级,并保持至少14d的...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
混凝土后浇带养护时间
后浇带混凝土最低养护时间
后浇带混凝土养护时间不得少于
后浇带什么时候浇筑混凝土
后浇带养护时间
抗渗混凝土养护时间
后浇带最低养护时间
抗渗混凝土养护时间至少为