99问答网
所有问题
当前搜索:
台达vfd—m变频器报警ol
台达变频器报警OL
问题
答:
台达变频器报警OL,
OL指的是OverLoad,即过载的意思,因为负载过多发出警告,以免出现意外
。OL即是通过软件比较计算后报出的保护电机或变频器的故障,可以通过调试解决,不涉及维修。造成OL可能原因:
1、电网电压过低
。2、电机额定电流设置不正确,偏大偏小都可能导致。3、电机堵转或负载突变过大。4、对...
台达变频器
故障
OL
怎么解决?
答:
当台达变频器VFDB出现故障OL时,
首先需要进行排查故障原因。我们可以先检查电压输入是否稳定,以及变频器内部是否有异常报警指示灯亮起
。如果存在其他设备接触不良或误操作导致的故障,可以通过检查和修复这些问题来解决OL故障。如果排查后没有发现明显的故障原因,
尝试重新启动台达变频器VFDB
可能是一个解决故障...
台达变频器
常见故障
ol
怎么解决
答:
应该是电流传感器有问题
,你一直在用没搞过其它的话。 换一个行了。变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。1、变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等...
变频器
出现
OL
,怎么设置参数 ? 是线切割上的 电机是370w 变频器是
台达
...
答:
下载文件:台达变频器说明书VFD-M.rar|
台达VFD-M变频器显示oL表示变频器过载
.具体处理和设置方法,请在下面点击下载说明书查看.
台达变频器VFD
015
M
21A 1.5KW配个昌盛1.kw5主轴.接通电源后启动一下就...
答:
显示ol表示过电流了
,先断电,把电机风叶罩拆除,然后用手转动电机风叶,看看能否转动电机,如果转动很轻松请检查变频器参数是否设置有误,如果转动阻力很大请检查负载!
台达VFD
一B
变频器
拖动永磁电机显示
oL
答:
VFD
-B系列
变频器
不可以驱动永磁电机,只能驱动感应电机。所以
OL
这个状态是正常的。跟换电机或驱动器。
台达变频器
经常出现
OL
1
报警
答:
台达VFD
-F
变频器
报
OL
1是变频器过载
报警
,检查处理方法看下面图片。
台达变频器VFD
一B面板显示
oL
是什么意思。怎样处理?
答:
过电流
报警
。检查电机是否过载,
变频器
容量是否偏小,是否有短路现象
一台
台达VFD—
E
变频器
老
报警OL
,电压正常,负载电流2A左右,应该怎么处...
答:
1、检查电源是否确定没有问题。 2、检测显示是否偏离太大。一般显示和实际偏差不小于10%。可以单独通电检测,不带负载不运行。 3、检查
变频器
负载是否异常(太重),延长加速时间。 4、是否电网负载能力不足? 5、检测变频器是否使用时间太长
台达变频器
显示OC是怎么回事?
答:
台达变频器
显示OC为过流
报警
。加减速时间等参数设置的原因、大功率模块的损坏可能引起OC报警。大功率模块的损坏主要可能有以下几种原因造成:输出负载发生短路缺相;负载过大,大电流持续出现;负载波动很大,导致浪涌电流过大,都可能引起OC报警,损坏功率模块。过流故障可分为加速、减速、恒速过电流。其...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
台达变频器vfd-m说明书
台达vfd-m变频器参数表
台达变频器vfd一el参数
台达vfd-el变频器说明书
台达vfd变频器说明书
台达变频器参数设置vfd一b
台达变频器说明书vfd一cx
台达变频器gff故障原因
台达变频器ol2故障解决