答:
故障代码 :occ
故障现象/类型 故障原因 : 交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生 解决对策 : 检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配 检查交流电机驱动器U-V-W见有无短路 检查与电机连线是否有短路现象或接地 检查交流电机驱动器与电机的落地有无松动 加长加速时间 检查是否电机是否有超额负载 lxp019 ...
台达变频器VFDB故障
OL怎么办?
答:
当
台达变频器VFDB
出现
故障
OL时,首先需要进行排查故障原因。我们可以先检查电压输入是否稳定,以及变频器内部是否有异常
报警
指示灯亮起。如果存在其他设备接触不良或误操作导致的故障,可以通过检查和修复这些问题来解决OL故障。如果排查后没有发现明显的故障原因,尝试重新启动台达变频器VFDB可能是一个解决故障...
台达VFD
-
B变频器
显示
故障代码
CF2怎样修理?
答:
主板上的存储器坏了,重新写一片程序就行了
。\x0d\x0a故障代码:\x0d\x0aCF1:内部记忆体IC资料写入异常 ;\x0d\x0
aCF2
:内部记忆体IC资料读出异常 ;\x0d\x0aCF3:交流马达驱动器侦测线路异常 ( 有CF3.1~CF3.7七种) 。
台达VFD
-
B变频器
显示
故障代码
CF2怎样修理?
答:
主板上的存储器损坏,重新写一段程序就搞定了。
变频器
主要是由主电路、控制电路组成。主电路是给异步电动机提供调压调频电源的电力变换部分,变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容。电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤...
台达变频器VFD
/
B
开机显示错误
代码
OH怎么解决
答:
OH是过热保护
。 停一段时间,在温度不高的时候开的试一下,或者拿个电扇对着吹, 如果一直显示OH那就是散热风扇坏了,也可能是模块烧了。
台达VFD
-
B变频器
出现RnLEr的
故障
怎么解决
答:
变频器
报RnLEr
故障
是模拟量信号错误,需要检查一下参数号Pr01-00、Pr02-1000、Pr02-13、Pr10-10的设定是否有问题,还有就是需要检查一下AV1与ACM或者是AC1与ACM的接线是否有问题。希望有帮助,望采纳!
台达变频器vfd
一
b
ff1是什么
故障
答:
交流电机驱动器侦测内部温度过高,超过保护位准。检查环境温度是否过高;检查散热片是否有异物,风扇有无转动;检查交流电机驱动器通风空间是否足够;
台达VFD变频器
目前已在工业自动化市场建立广泛的品牌知名度。各系列产品针对力矩、损耗、过载、超速运转等不同操作需求而设计,并依据不...
台大
VFD
-
B变频器
调参数出-err- 请问怎莫解决
答:
台达VFD
-
B变频器
调参数出-Err- ,表示你设定的数值不被接受或是你设定的数值超出范围。需要根据使用手册重新设置参数。
台达VFD
-
B变频器
显示
故障代码CF2
怎样修理
答:
主板上的存储器坏了,重新写一片程序就好了。台达品牌变频器的VFD-B系列故障代码详表 故障代码 故障现象/类型 故障原因 解决对策
occ
交流电机驱动侦测输出侧有异常突增的过电流产生 检查电机额定与电流驱动器额定是否相匹配 检查交流电机驱动器U-V-W见有无短路 检查与电机连线是否有短路现象或接地 检...
台达VFD
-
B变频器报警
EF是什么原因?
答:
当外部端子EF闭合时,交流电机驱动器停止输出。清除
故障
来源,按RESET键复位即可。