99问答网
所有问题
当前搜索:
台达b2伺服驱动器说明书
台达伺服B2
的位置控制调试方法及参数
答:
此外还需要把P2-15至P2-17 均设为0,分别代表正反转极限,紧急停止关闭。否则的话会导致
伺服驱动器
报警。此外如果有刹车的话还要把 P2-18设为108 (设定第一路数字量输出为电磁抱闸信号。)这些参数都是基于对伺服驱动器的数字输入(DI)输出(DO)功能定义表来设置。(表7-1.表7-2)对于工程应用...
在
台达B2伺服
怎样在
驱动器
中设置参数改变方向
答:
P1-00参数的第三位,设0时,为正逻辑,设1时为负逻辑。(脉冲控制时有效)或者P1-01的第三位,设定扭矩方向。(该参数几乎在所有控制下有效)断电重启后生效。在讯号来到之前,转子静止不动;讯号来到之后,转子立即转动;当讯号消失,转子能即时自行停转。由于它的“
伺服
”性能,因此而得名——伺服...
台达b2伺服
报警输出设置
答:
台达b2伺服
报警输出设置x5接通每秒发送20000脉冲给伺服41引脚,伺服电机正转。x6接通发送脉冲,并且Y1给伺服37脚置位,伺服电机反转。P1-00设为2表示脉冲+方向控制方式,P1-01设为00表示位置控制模式,P1-32设为0表示停止方式为立即停止。P1-37初始值10,表示负载惯量与电机本身惯量比,在调试时自动估算。
台达B2
系列的
伺服
马达其中信号线的T+和T-代表的是什么意思?
答:
台达B2伺服
的编码器是走的通讯模式 各信号的意义
说明
如下:
驱动器
接头端 电机出线端 Pin No 端子记号 机能、说明 军规接头 快速接头 颜色 4 T+ 串行通讯信号输入/输出(+) A 1 蓝 5 T- 串行通讯信号输入/输出(-) B 4 ...
台达b2伺服
刹车参数设置
答:
1、按下变频器上的“MODE”键,进入主菜单。2、从主菜单中选择“P3”菜单,进入参数设置菜单。
台达
asda-
b2伺服
状态显示的数字是什么意思?
答:
默认是马达回授脉波數,但可以通过设定P0-02来修改,參數功能: 00:马达回授脉波數(绝对值)[pulse]01:马达回授旋转圈數(绝对值)[rev]02:脉波命令脉波计數 [pulse]03:脉波命令旋转圈數 [rev]04:控制命令脉波与...
台达b2伺服
电机怎么样设最高速
答:
这个可以通过以下步骤设置:1、连接
伺服
电机和控制器:确保伺服电机正确连接到控制器,并且控制器与电源和控制信号线连接良好。2、进入参数设置模式:根据伺服电机型号和控制器型号,进入参数设置模式。通常可以通过控制器面板上的按键或者连接电脑进行参数设置。3、找到速度相关参数:在参数设置模式下,找到与...
你好,我有一台
台达
ASDA-
B2伺服电机驱动器
,参数不知道该怎么设置,你...
答:
台达
官网上有
B2
的
说明书
。你最好下个先看。首先你要知道你需要
伺服
是什么样的控制方式~位置控制,速度控制,扭矩控制等等。如果位置模式的话,你的脉冲形势是什么 一般常用的就是脉冲+方向,或者是AB项脉冲。具体的接线方式你可以参看说明书。(说明书,你最好看你
驱动器
盒子里的,电子版的有的版本会...
台达b2伺服
电流环增益参数怎么调?
答:
调节
台达 B2 伺服
电流环增益参数可以通过以下步骤来完成:1. 进入参数调整模式。在
B2 伺服驱动器
的背面找到参数调整开关,并将其打开。如果已有调试器连接,则也可以通过调试软件进入参数调整模式。2. 进入电流环参数设置。在参数调整模式下,使用调试器或驱动器本身的操作面板进入电流环参数设置菜单。具体...
台达B2系列伺服
控制器如何接线?
答:
1、使用运动控制向导生成子程序,此处根据
伺服
电机编码器精度设置,精度为17-bit(160000 p/rev),参数中设置电子齿轮比为16,那么电机转一圈需要160000/16=10000个脉冲 2、组态运动控制后,需要调用相关子程序使用。3、如需绝对位置控制,则需添加回原点子程序,有些机器都是开机自动回原点的,回原点方式...
1