99问答网
所有问题
当前搜索:
台达ES2PLC脉冲输出
关于
台达ES2 PLC
中GPWM指令的问题。
答:
4. GPWM 指令执行时,指定S1
脉冲输出
宽度与S2 脉冲输出周期,由D 脉冲输出装置输出。5. 当 S1 ≦ 0 时,脉冲输出装置无输出,当S1 ≧ S2 时,脉冲输出装置一直为 On。6. S1、S2 可在 GPWM 指令执行时更改。1. 此指令是以扫描周期去计数,因此最大误差为1 个
PLC
扫描周期。S1, S2 与 ...
台达
DVP-
ES2
,系列
PLC
,在用
脉冲输出
功能时(PLSY)。
答:
可以用一次这个指令但是
脉冲
的数值用个D。然后每次需要执行脉冲指令的时候把需要的数值D1 mov 到D 这样就可以实现无数次使用这个指令了。
台达
dvp-
es2
系列
plc
控制 两个步进电机,关于
脉冲输出
的设置问题?_百度...
答:
是的,可以通过M 1002和MOV命令来初始化。比如
ES2
系列的
台达PLC
请问最大能有几路
脉冲输出
答:
手机版 我的知道
ES2
系列的
台达PLC
请问最大能有几路
脉冲输出
我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后重试 新浪微博 QQ空间 举报 浏览9 次 可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。
es2
台达
plc 脉冲
搜索资料 本地图片 图片链接 提交回答 匿名 回答自动保...
关于
台达ES2 PLC
中GPWM指令的问题。
答:
扫描周期。 S1、S2 与 ( S2 - S1 )的值必须 >
PLC
扫描周期,否则GPWM
输出
会有误动作。(8) 若将此指令置于子程序或中断中使用,则会产生GPWM 输出不准确的情况发生,请特别注意。我用
台达
的声称最快的CH2一个扫描周期也要10ms左右,
ES2
就不知道要多少ms了,应该没有EH2快,所以你懂的 ...
台达plces2
ddrva指令控制步进电机正反转,怎么判断
脉冲
是否发送完必M...
答:
台达PLC
Y0口
脉冲输出
完毕后会有对应的M1029旗标信号。让步进电机正反转的话,请切换Y1的ON/OFF状态来控制步进电机驱动器的方向你可以定义Y1ON的时候为正转,则Y1OFF的时候为翻转,具体要看步进电机的接线,按照需要的方式写程序就好。步进控制方式可以使用脉冲+方向,现在就以脉冲+方向控制方式介绍一下...
台达plc 脉冲输出
答:
简答点可以用PLSY指令就可以了。比如 PLSY D0 D2 Y0 D0是速度设置单元,D2是脉冲数设置单元,Y0 是高速
脉冲输出
端口。
台达PLC的
EC与
ES2
区别
答:
标准型:
ES2
系列,支持扩展,可搭配特殊模块(AD/DA/PT/TC)晶体管主机自带2路100K
脉冲输出
,最大可搭配点数256点,特殊模块最多支持8个。
台达PLC
,又名台达可编程、台达可编程控制器、台达可编程序控制等,是台达为工业自动化领域专门设计的、实现数字运算操作的电子装置。台达PLC采用可以编制程序的存储...
台达
DVP
ES2
/EX2/SS2/SA2/SX2/SE1系列
PLC的
PLSY和PLSR指令在同一个...
答:
PLSR同样道理,所以你的:[PLSY D0 D1 Y0]、[PLSY D2 D3 Y0]、[PLSY D4 D5 Y0]分别来控制三段距离,对于
台达
的是绝对允许、绝对支持的,但三菱FX2N是绝对不允许、不支持的。其实这些台达手册已经说得很清楚。慢慢你就体会到台达比小日三菱的灵活太多了。
用
台达ES2
系列
PLC
控制步进电机转动,如何让输入值转换成
脉冲
数后,电机转...
答:
1 在触摸屏端 进行数据处理。 假设你需要动作的角度为X,需要给定的
脉冲
为Y。X/Y=360/200 Y=0.555X 比如要走100度 实际你需要给定 100X0.555个脉冲 你可以在触摸屏端把这个结果计算出来,赋值给D100寄存器。
PLC
直接采用D100作为脉冲量发送。2,在PLC端计算。同样的公式,PLC得到100度...