99问答网
所有问题
当前搜索:
可燃气体报警器标定
可燃气体报警器
的报警点如何确定?
答:
可燃气体报警器的通常设有两个报警点(具体值与报警主机的型号有关):
“10%LEL”为一级报警,“25%LEL”为二级报警
。便携式可燃气体检测仪的通常设有一个报警点:“25%LEL”为报警点。那这里的“10%LEL”和“25%LEL”可燃气体在空气中遇明火种爆炸的最高浓度,称为爆炸上限—简称“UEL”。爆炸下...
可燃气体
浓度
报警器
主机报警点设定值应设置多少
答:
通常,
可燃气体报警器报警点设置为被检测可燃气体爆炸下限的1%--25%范围内
。例如对于甲烷(天然气),它的爆炸下限为5%,即LEL=5%=50000ppm, 相应天然气报警器的报警点范围应在1%LEL – 25%LEL之间,即0.05%(500ppm)-- 1.25%(12500ppm),如3000ppm ;若想增大安全系数,也可设定为1000ppm(0....
可燃气体报警器
是怎么样
标定
的?
答:
标定是为了保证探测器输出的浓度是正确的
。将50%LEL左右的标准气体以不大于1000ml/min的流量通至探测器探头上,待显示稳定1min后,调节电位器使得探测器的指示值与标准气体标称值相同,切断气源。如果探测器满量程调整不能满足要求,传感器有可能失效,需更换传感器。提交回答 ...
可燃气体
的一级
报警
二级报警设定值
答:
1、生产车间要选用四合一检测仪测乙醇,但是四合一检测仪作为气体报警器实际要测的可燃气体成分是用甲烷标定的
;并且报警值一级报警为10%LEL,二级报警为20%VOL;2、甲烷的爆炸下限是5%VOL,而乙醇的爆炸下限是3.3%VOL;如果取甲烷10%作为一级报警值,就是0.5%VOL,而乙醇的爆炸下限10%是0.33%VOL,...
可燃气体
检测
报警器
检定规程
答:
法律规定建立计量基准器具、计量标准器具,进行计量检定,制造、修理、销售、使用计量器具,必须遵守《中华人民共和国计量法》。法律依据:《中华人民共和国计量法》第二十五条 属于强制检定范围的计量器具,未按照规定申请检定或者检定不合格继续使用的,责令停止使用,可以并处罚款。
可燃气体报警器
属强制检定...
如何用标准
气体标定可燃气体报警器
答:
(1)原则上要采用经计量认证与被检测气体相匹配的标准样气。相同的被测介质所选的标准样气不同,
报警
点也不同。(2)校验前,探头的周围环境应无
可燃气体
。如果有可燃气体,要先拆下防雨罩,充入一定量的洁净空气后,再连续通入样气,以保证校验的准确性。(3)当被测气体为烃类混合物时,异丁烷为...
如何
标定气体报警器
答:
可燃气报警器
不管出厂时使用何种
可燃气
,你用氢气标,只要设定正确,
标定
程序能够完成,仪器就对该标气有正确的响应。比如:氢气0.8%=20%lel,设定多少,标定通过,回到测量状态示值就是多少。就使用催化燃烧原理传感器的仪器来说,用异丁烷做出标的仪器通入氢气后,在浓度(爆炸下限%lel)相同的情况下...
什么情况下
可燃气体报警器
需要
标定
答:
可燃气体报警器
内置核心部分是传感器,我们经常说的
标定
或者校正一下,都是说的对传感器进行重新标定,周期一般是半年左右,寿命时间是三年左右,所以超过半年的要拿去当地计量院进行标定或者去你当时购买的的单位进行标气标定,如果你不标定的话,会出现报警器报警不准确,数据会偏移,误差很大,对自身安全没...
可燃气体报警器
校验及
标定
注意事项有哪些
答:
1、原则上
可燃气体报警器
要采用经计量认证与被检测气体相匹配的标准样气。相同的被测介质所选的标准样气不同,报警点也不同。2、使用该可燃气体报警器检测非烃类混合物或爆炸下限浓度的气体燃烧时产生的热量相差较多的烃类混合物,不得已时,可使用丁烷、异丁烷、丙烷等既易得又稳定的单组分燃料作为样...
可燃气体
和有毒
气体报警器
检测和
标定
需要什么条件或资质?
答:
按照国家标准以及生产规范要求,针对
可燃气体报警器
厂家在生产该设备的时候必须要经过资质核查,必须要取得相应的产品资质才可以进行生产并且投入使用,消防型式认可。计量认证证书。从事检测和
标定
的人员必须具有从业资质。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
可燃气体报警器可以光校准吗
可燃气体报警器标定和更换
可燃气体探测器如何标定
重庆四联可燃报警器标定步骤
可燃气体探测器标定
烟雾报警器标定
火灾报警探测器标定
消防开展气体报警仪标定工作
诺安可燃气体报警器怎么标零