99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器e021是什么故障
艾默生
变频器
TD2100-4T0055S出现
E021是什么
意思
答:
E021 闭环反馈断线故障
可能故障原因:⑴反馈信号<1/2min{F92,F95} ⑵
闭环反馈传感器损坏
⑶F90=1时控制板跳线错误 ⑷反馈线断线或通道接线错误 对策:⑴正确设置反馈量最小值范围 ⑵更换反馈传感器 ⑶按反馈信号类型重新跳线 ⑷检查反馈线是否按所选择的反馈通道连接好 ...
水泵艾默生
变频器
显示
E021E021
闭环反馈断线故障
答:
水泵艾默生变频器显示E021E,
出水口远传压力表断线会使变频器出现E021闭环反馈断线故障
。
水泵艾默生
变频器E021
闭环反馈断线
故障
是指哪些设备故障啊??
答:
这个问题其实我上个月碰到过一次 1楼的是看说明书上的解释吧 其实不是这个
故障
,我配的远传压力表 也提示说信号线 接触不良或者断开了
什么
的 后来一查 模块坏了
佳能746cx报
E021
_1000
答:
故障解决方案:
1、V相电机线接线不良
,检查电机V相连接线2、电机V相损坏,更换电机3、产生严重的机械共振,电流波形异常,检查电机及负载安装是否有松动,适当调整V/F曲线,减小共振4、变频器V相损坏寻求厂家或代理商服务。佳能CanonimageCLASSMF746Cx打印机完整版官方驱动包含打印机的所有功能,驱动来自打印...
水泵艾默生
变频器
显示
E021是怎么回事
啊??
答:
, 是哪个型号 的啊??
答:
这个是看不出变频器型号的,一般同一品牌的变频器大部分故障代码是统一的。你只需要看变频器铭牌就知道型号了。E021
闭环反馈断线故障
可能故障原因:⑴反馈信号<1/2min{F92,F95} ⑵
闭环反馈传感器损坏
⑶F90=1时控制板跳线错误 ⑷反馈线断线或通道接线错误 对策:⑴正确设置反馈量最小值范围 ⑵更换...
其他人还搜
enc变频器e021故障
变频器e021故障排除与维修
变频器显示e021是什么故障
变频器出现e021怎么处理
e021故障代码怎么解决
变频器e022是什么意思
e017故障变频器
艾默生变频器故障e013
变频器e023是什么故障