变频器频率提高跳闸是啥原因
变频器
出现
什么
问题会导致
跳闸
?
答:
(1)重新启动时,一升速就跳闸。
这是过电流十分严重的现象
。
主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起
。(2)上电就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动时并不立即跳闸而是在加速时,主要原因有:加速时间设置...
160KW
变频器
起动132kw变频电机:
频率
到15HZ就
跳闸
,
是什么原因
?
答:
(1)电源电压不稳定
电源电压低。电动机绕组电流增大,温度升高对绝缘有损坏,易发生故障,造成电动机损坏,所以电动机应有
欠压
保护装置。中小型三相交流异步电动机一般采用交流接触器,磁力启动的电磁线圈兼作欠压保护。电磁线圈对电压值的要求为额定电压的85%-105%。电磁铁才能可靠吸合。当在额定电压的...
松源
变频器
加速到十五hz跳漏电
怎么回事
?
答:
这就说明变频器运行到15Hz左右时,
变频系统的谐波漏电达到了漏电保护器的阈值
,也有可能是变频器在运行到15Hz左右时,其产生的谐波影响到了漏电保护器,导致了漏电保护器误动作。其实,您可以仔细看看变频器的使用手册,上面一般都会有明确标注:在变频器的电源侧,是不建议加装漏电保护器的,必须加装漏电...
变频器频率
上升到610Hz左右发生过电流
跳闸是什么原因
答:
故障电流信息。1、测量用电流互感
器
查看图片[电流互感器]在测量交变电流的大电流时,为便于二次仪表测量需要转换为比较统一的电流(中国规定电流互感器的二次额定为5A或1A),另外线路上的电压都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到变流和电气隔离作用。它是电力系统中测量仪表、继电保护等...
国产
变频器
调到49赫兹空开会
跳闸
,
答:
国产
变频器
调到49赫兹空开会
跳闸原因
。1、变频器选型容量小,变频器选型时,应比电机的额定功率大20%,这样当电机达到满负荷时,变频器仍能够驱动。2、风机内部空隙的缘故,由于气体杂质、锈蚀在鼓风机内部的沉积,会导致转子之间、转子与腔体部位的空隙减少,增大负载阻力,使得电机和变频器过负荷。
[image]20
变频器
到30hz以上就会
跳闸是什么原因
呢?电机不是变频电机
答:
这个可能性就比较多了,比方说
变频器
功率选小了,变频器自身存在硬件问题,变频器的参数设置不合适,电机自身有问题,接线有问题等等。最好还是结合变频器的使用手册与故障码综合来判断,能减小范围。
变频器
加速过电压报警,直接工频启动时
跳闸
,
原因
?谢谢
答:
变频器
加速跳过电压有可能是电源电压波动造成,还有一种可能是周围有和变频器共用同一电源的大功率设备对变频器的干扰,可以考虑加装输入交流电抗器。工频启动
跳闸
应该是启动电流过大。一点浅见~~~
变频器
一加速它就
跳闸
,
是什么原因
?
答:
加速时间设置过短,建议把加速时间调长就解决问题了!
变频器
在30HZ运行怎么会
跳闸
呢。
答:
这种情况是
变频器
设置上的
原因
。电动机新修,辅承和线圈都应判定为好的。能运行到30Hz而不
跳闸
,说明电动机本身并无故障。问题源于变频器。可能有两种情况:1,变频器允许运行的最高
频率
被限定在了30Hz。2,变频器的目标频率被设置为30Hz。第一种情况时,不论你外部给出
什么
样的运行条件,变频器都...
电机
变频器
调速,断路器频繁
跳闸
,电机接接触器正常,一接变频器数分钟后...
答:
一般来说,
变频器
的保护功能是很完善的,从你描述的情况来看变频器和电机应该没
什么
问题,否则变频器会有相应的指示。问题应该在断路器本身。正常情况下,断路
器跳闸
有两种情况:一是负载短路(瞬时跳闸),二是过负荷(延时跳闸)。你说的情况属于延时跳闸,很可能是由于断路器接线松动或触点接触不良使其...