变频器选用多大漏电开关
安川大功率
变频器
(95)kw用400A电
开关选漏电
是多少mA的开关?
答:
如果是变频器选用漏电保护器的话,
应该选用漏电电流在300毫安500毫安
。不能够使用脉冲的漏电保护器。因为变频器发射的谐波会引起脉冲漏电保护器误动作。
380v三相三线
变频器
配
多大
空开?
答:
1. 确定
变频器
的额定容量(kW或者HP)。2. 根据输入电压(380V)和变频器的额定容量,计算出预计负载电流(Amp)。3. 在预计负载电流的基础上,增加一个安全系数(例如10-20%)得到最终的负载电流。4. 根据最终的负载电流
选择
合适的空气
开关
。一般建议选择与负载电流相匹配的空气开关,或者稍大一些的...
75千瓦西门子
变频器漏电
电流最大值是多少毫安?
答:
在75千瓦西门子变频器中,漏电电流最大值通常在几毫安至数十毫安之间
,具体数值还需要参考设备的型号、规格和标准来确定。
...
变频器
里有100安的
漏电开关
和分开关也是100安的漏电开关都不_百度...
答:
200A的漏电断路器也只是带这这台
变频器
吗?没别的负载了吧?如果是,检查这个200A的漏电断路器额定漏电动作电流是否过小,至少不能低于你说的变频器自带的漏电动作电流(不好意思,我没见过变频器自带
漏电保护器
)!如果也没问题,有可能是200A的质量问题!
18千瓦电机
变频器
可以用30mA的空气
开关
吗?
答:
不行,
变频器
不能使用
漏电保护器
,会导致断路器跳闸的,因为变频器输出是调制的正弦波,里面比较多高次谐波,会导致漏电断路器误动作!如果必须安装,可以
选择
100mA的漏电值。
漏电保护器
可以作为
变频器
的电源开关吗?
答:
不行。
漏电保护器
是做漏电保护用,
选择漏电
动作范围有限,一般是30MA。
变频器
输出高频电压,和电机构成寄生电容,产生漏电,不同的变频器,不同的电机,不同的变频器设置如载波率,会产生不同的漏电流,一般在100MA以内,对于30MA的保护式电流,绝对是一开机就跳闸。如果漏保选的大了,如300MA,人体阻值...
变频
设备采用什么样的
漏电
断路器
答:
006A平滑直流能可靠脱扣 例如:西门子5SM系列
漏电
保护
开关
,B型,额定电流16—63A 如果不具备安装专用剩余电流
保护器
的条件,可以不在
变频器
前端安装漏电保护开关。但是,为了符合安全标准,必须保证变频器可靠接地,接地线的导线截面积要为普通接地线的2倍或至少10mm2以上,以免造成人身伤害。
5.5kw
变频器用多大
空开?
答:
1,一般情况下,空气
开关
最好
选择
额定动作电流为16A的D型空气开关。2,参考
变频器
操作说明,一般变频器上装空气开关的选择都在1.5-2倍的额定工作电流,所以选择25A的空气开关也是很正常的。3,变频器上装尽量只装空气开关,不建议
采用漏电
保护开关,可能会经常漏电跳闸。4,变频器本身具有非常全备的电机...
变频器
的塔吊
漏电
是多少毫安
答:
变频器
的塔吊漏电应该
选择漏电
动作电流为100毫安以上的。漏保器每级动作时间 一级保护300mA-0.3s;二级保护150mA-0.2s;三级保护30mA-0.1s。总配电箱中
漏电保护器
的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA•s。
变频器
对
漏电开关
有干扰吗
答:
不是干扰,而是
变频器
前端不能装
漏电开关
。变频器内部有大功率整流器件,在合闸瞬间容易产生不平衡电流导致漏电开关跳闸。