99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器电机不转原因
变频器
用在普通电机上能用,用在
变频电机
上就不能用是怎么回事
答:
1、变频器参数设置不正确:面板启动的参数设置成了端子启动
,或者是端子启动相对应的参数设置有误,可以将参数初始化后重新设置下参数电机即可正常运转。2、
变频器自身有故障
:变频器自身已损坏,输入端的整流桥损坏了,变频器是无法启动的,电机肯定是无法运转;又或者变频器的输出端IGBT损坏,变频器启动后...
变频器
工作时为什么
不转动
?
答:
可能的原因有:1. 电源故障:检查电源是否正常供电
,确保变频器有足够的电力支持。2.
参数设置错误
:可能是变频器的参数设置有误,导致无法正常工作。需要检查参数设置是否正确。3. 电机故障:电机本身可能存在问题,如绕组短路、轴承损坏等,导致无法正常转动。4.
过载保护
:如果负载过大,变频器可能会启...
变频器
运行灯亮
电机不
运行是怎么回事?
答:
缺少运行信号:变频器工作需要满足运行信号、速度、方向三个条件
。如果变频器有运行指令但是缺少方向信号或速度信号,可能会导致电机无法运行。应检查所使用的变频器采用哪种控制方式,并对照设备说明书,检查是否缺少必要的信号。注意,以上只是一些可能的原因和解决方法。在实际应用中,应根据具体情况进行排查...
变频器
频率有时达不到设定值
电机不转动
什么
原因
?
答:
变频器频率达不到设定值导致电机不转动的可能原因有以下几种:电源供电不稳定:变频器需要稳定的电源供电
,如果电源电压波动较大或电源质量不好,可能导致变频器无法输出稳定的频率,从而影响电机的正常运行。
变频器参数设置错误
:变频器的参数设置对电机的运行有重要影响,如果参数设置错误,可能导致输出频率...
变频器不转
,是怎么回事?
答:
1、看
变频器
运行,输出频率多少、电压、电流分别多少。如果没有频率输出,那说明是变频器本身参数设定问题,或者频率信号没有给过来(有启动没有频率给定)。2、如果变频器有频率、电流输出,
电机不转
;这种情况,先把电机负载脱开,再启动变频器,给定频率逐步升高,电机应该能转动了。3、电机已经完全脱...
变频器
频率可以调到50HZ但
电机
转速起不来?
答:
变频器
频率可以调到50HZ但
电机
转速起不来的
原因
有以下几点:电机轴承损坏或者传动机构故障等原因导致电机运转阻力过大,使得电机无法起动或者转速低下。变频器中限流或限制功率参数设置不当,导致变频器无法输出足够的电流或者功率,使得电机无法正常起动或者转速低下。变频器反馈跑偏或者参数设置不当,导致变频器...
变频器不
启动
电机
是什么
原因
?
答:
主要
原因
有:1、检查主回路、二次回路。有无空开跳闸、保险击穿、控制线松脱、元器件损坏等。2、
电机
问题。检查相对地绝缘电阻,绕组线圈电阻。3、电机所带负载过载了。卡涩异物,停止时间过长导致锈死等。4、
变频器
参数不对。参数被错误调整,比如电机启动上升时间、负载类型、额定电流电压、V/F曲线...
变频器不
启动
电机
是什么
原因
?
答:
电机不转原因
1:功能预置不正确。比如,
变频器
的上限频率和最高频率,以及基本的频率和最高的频率设定出现矛盾,变频器最高频率的预置值必须要比上限频率和基本频率的预置值大;在使用外接给定时,没有对选择键盘给定还是外接给定进行预置;其他的不合理预置也会导致电动机不转。电机不转原因2:在使用外...
变频器
怎么起动不了
电机
?
答:
变频器起动不了电机可能有以下几个原因:
电源故障
:检查变频器的电源是否正常供电,确保电源电压符合变频器的额定电压要求。电机接线错误:检查电机的接线是否正确,确保电机的三相线与变频器的输出端子相连。
参数设置错误
:检查变频器的参数设置是否正确,包括电机额定功率、额定电流、额定转速等参数,确保与实际...
变频器不
启动是什么
原因
?
答:
3、电源中是否有较大的电磁谐波,最好是用电能质量分析仪,或是频谱分析仪来进行检测。4、
变频器
硬件故障。比如接触器等硬件故障等等。变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变
电机
工作电源频率方式来控制交流
电动机的
电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器显示运行电机不转
变频器电机启动不起来
变频器10hz电机不转
变频器频率上升电机不转
变频器控制电机不转怎么回事
变频器有数字显示但电机不转
变频器电机不转风机转
变频器运行正常电机不工作
变频器显示频率变化电机不转