变频器故障换工频
高压
变频器
运行时突然由变频转为
工频
,变频器报警。求问原因。
答:
那就是你的变频器带旁路功能,检测到故障后自动切换旁路,功率单元同时报过压,
可能原因是进线波动,或者是进线电压检测故障
运行中
变频
自动转换成
工频
怎么回事?
答:
如果变频驱动器在运行过程中转换成工频,
则可能是驱动器本身发生了故障
,具体原因可能包括:电压_
变频器故障
处理方法
答:
被抛弃在运行时,绝对不允许切断其主电源,直接切断主电源,属于
故障
停车,
变频器
的内部所有元件均在工作运行当中,突然断电会在回路中产生浪涌电压和浪涌电流,这种电压、电流的突变,对IGBT的逆变回路、整流电路、直流缓冲电路、变频器的CPU控制回路等均会正常严重的损坏。
工频
运行备用方式变频器的工频运行,是为了保证...
变频器故障
后怎么自动切换到
工频
运行
答:
用变频器自带的继电器输出常闭点,(
变频器故障
此触点闭合)串到
工频
启动按钮上,一般变频器的继电器的继电器输出处处值都是故障输出
金钟
变频器
切换
工频
就跳闸怎么回事
答:
1、变频器内部的电流过大
。在切换工频时,变频器内部的电流可能会突然增大,导致空气开关跳闸,调整变频器内部的电容器到正常;2、电机负载过大。在切换工频时,
如果电机的负载过大
,会导致电机启动时电流过大,检查电机的负载是否过大,过大则调整;3、变频器控制回路故障。检查变频器控制回路是否正常,...
变频器故障
自动切换成
工频
运行,怎么实现?
答:
用一个plc、
变频器
、两个接触器,plc与变频器通信,实现你这个就非常方便,如果调整也只要修改程序逻辑即可
变频器
启动以后自动变
工频
跳闸是什么原因
答:
确保机组安全生产)进行必要设备测绝缘及外观检查等,检查其
工频
电源开关、刀闸在开位,变频电源送电中,二是启动过程中,监视其
变频器
出口的输出的大小,出现异常情况时加强检查次数,变频器运行中跳闸按规程处理,或及时倒为工频电源,及时查找
故障
的原因、有的来了故障信号能够复位的,可以立即启动。
请问有关
工频
-
变频
相互切换的问题。
答:
1变频切
工频
,交流机同样存在励磁,切掉变频后励磁不能立即为0,就有感应电压此时切换有可能引起跳闸,所以要求切换时要求有延时,延时时间大于三倍电机激磁时间。2工频切变频靠
变频器
的捕捉再启动功能,原理是变频从50hz向下驱逐找电机运行频率,这时有可能过流,需要变频设好过流保护功能。
变频工频
怎样切换?
答:
要
工频
或
变频
就在接触器另一边接电机(例如:要一个工频一个变频就接KM1(上面已接工频)接电机1*,KM2(上面接变频)接电机2*连接在一个控制点上同时运行,即转换器的其中一个点)(要实现相反的话很简单 KM3(工频)接到电机2* KM4(变频)接到电机1*就成了。同时把KM3,KM4线圈接到...
变频器
变频跟
工频
切换要用几个接触器
答:
风机用工变频切换控制,最好用三个接触器。一个是控制变频器电源,一个是
工频
电源,第三个是控制变频器输出。在
变频器故障
时可以直接切换使用工频,不影响设备生产,保护性强,公变频切换方便,用一个旋钮开关控制就可以了。(奥圣变频器)