99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器控制电源过电压
变频器
显示
过电压
是什么原因?
答:
原因:1、可能是电机绝缘不良,偶见短路,检查电机绝缘电阻。2、表面看是过电压,其实是过电流
。变频器有时会误报的。应检测负载电流是否正常。3、如果负载没有问题,设置正常的话,应该是检测电路的故障,造成误报现象,再看下主板上的电容是否有老化的现象。4、输入电压过高。
变频器过电压
怎么处理
答:
电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值
。而现在大部分变频器的输入电压最高可达460V,因此,电源引起的过电压极为少见。产生再生过电压主要有以下原因:当大GD2(飞轮力矩)负载减速时变频器减速时间设定过短;电机受外力影响(风机、牵伸机)或位能负载(电梯、起重机)下放。
变频器过电压
怎么办呢
答:
电源过电压是指因电源电压过高而使直流母线电压超过额定值
。而现在大部分变频器的输入电压最高可达460V,因此,电源引起的过电压极为少见。产生再生过电压主要有:当大GD2(飞轮力矩)负载减速时变频器减速时间设定过短;电机受外力影响(风机、牵伸机)或位能负载(电梯、起重机)下放;电机转子转速超过了...
西门子
变频器过电压
是什么意思?
答:
西门子变频器过电压故障,其显示的故障代码为F0002。
可能是以下的几种原因引起西门子变频器维修过电压故障:1)禁止直流回路电压控制器(P1240=0)
。2)直流回路的电压(r0026)超过了挑战电平(P2172)参数的设置。3)由于供电电源电压过高,或者电机处于发电状态,电流反馈到直流回路上而导致过电压故障的...
易能
变频器
e007怎么办
答:
易能变频器报警E007是
变频器控制电源过电压
,检查输入电压是否正常。
台达c2000
变频器
输入电压是550正常么,电机45千瓦,跳定速运转中
过电压
...
答:
如果是575V或690V机种的话,输入
电压
是没有问题的,575V机种允许的电压范围是:446V~660V,690V机种允许的电压范围是:446V~759V。如果是230V机种或者是460V机种的话,这个电压肯定就是偏高了,230V机种允许的电压范围是:170V~264V;460V机种的允许电压范围是:323V~528V。
变频器过电压
是什么原因
答:
变频器
报
过电压
的原因有如下几个方面:1、输入
电源电压
不稳定,电压过高导致变频器报过压保护。(办法:需要稳定的电源)2、变频器驱动的负载惯量过大,在运行中失速,电机处于发电状态,导致变频器直流电压过高而报故障(办法:这时候变频器需要安装制动单元和制动电阻,还有加减速时间调节合理)3、变频器...
ENC
变频器
E007是什么故障
答:
易能(ENC)变频器E007是
变频器控制电源过电压
。检查输入电源是否正常。
变频器
直流母线
过电压
的原因及解决办法
答:
当前,常用
变频器电源
侧均是采不可控整流桥,其特点是
电源电压
较高,中间直流回路产生的电压也跟着升高。譬如电源电压为380V时,变频器的直流回路电压达到537V,如果变频器离变压器的位置较劲,其输入电压一般为400V以上,导致中间直流回路承受
过电压
会更高。因此,在条件容许下,可利用变压器的分接开关,...
变频器
报过压故障怎么处理
答:
检查
电源
和
变频器
连接 当变频器报过压故障时,首先应该检查电源和变频器之间的连接情况。确保电源连接正确,没有松动或断开的情况。同时,检查
电压
表的读数是否正常,确保电源输入的电压在变频器能够承受的范围内。降低负载或电压设定值 如果电源连接正常,但变频器仍然报过压故障,那么可能是负载或电压设定值...
1