99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器报oc3是什么故障代码
变频器oc3是什么故障
答:
变频器oc3的故障是变频器过电流了
。原因:1、
电机负载突变
,引起的冲击过大造成过流。2、电机和电机电缆相间或每相对地的绝缘破坏,造成匝间或相间对地短路,因而导致过流。3、过流故障与电机的漏抗,电机电缆的耦合电抗有关,所以选择电机电缆一定按照要求去选。4、在变频器输出侧有功率因数矫正电容或...
变频器故障oc3是什么故障
答:
从您的描述来看,
这个OC3故障代码的含义应该是“加速过程中过电流”
。变频器的过电流或过载故障是变频器的常见故障,过电流是指流过变频器的电流值超过其额定范围。以下是变频器引起变频器过电流的可能原因:1、若变频器的供电电源缺相、输出端的电路断线或电动机绕组相间有对地短路性故障,则可能导致过...
西门子
oc3变频器故障
怎么解决?
答:
变频器OC3故障指的是变频器的过流保护功能被触发,导致变频器停机或报警
。通常情况下,这种故障是由于
电机负载过大
或变频器输出电流过大而引起的。造成变频器OC3故障的原因可能有以下几种:1. 电机负载过大:电机在运行时,如果受到阻力或负载过大,会导致电机的电流增大,从而引起变频器的过流保护功能被...
变频器
报警0c3
答:
很可能是变频器硬件故障,驱动电路有问题了
,最好是联系厂家,或者是代理商,也可以联系专业工程师来解决。
英威腾
变频器OC3是什么故障
?
答:
OC3一般是减速过电流了
。把变频器的加速减速时间设置长一点。如果工艺要求不能设长,可以加一个制动电阻试试。可靠性高 CE认证、多种保护功能、高可靠性设计 1、引入了热仿真技术,全部机型都进行了热力学仿真,有效规划整机的散热,提升产品可靠性;2、全系列产品内置C3级别滤波器,有效消除变频器对外界...
变频器
停的时候出
Oc3
?
答:
从您描述的信息来看,这个
OC3
的含义应该是“
变频器
减速过电流”。变频器减速过电流的话,可以延长变频器的减速时间,不能延长减速时间的情况下,就需要选装制动电阻或制动单元+制动电阻,如果以上两项都不OK的情况下,那就怀疑是变频器的硬件
故障
导致的,需要联系变频器厂家或专业维修变频器的人士,对变频...
正泰
变频器
显示0c3怎么消除?
答:
故障代码
:0C3 故障类型:恒速运行过电流 可能的故障原因:1.负载发生突变或异常;2.电网电压偏低;3.
变频器
功率偏小。对策:1.检查负载或减小负载的突变;2.检查输入电压;3.选用功率大一档的变频器。
sinovo
变频器故障代码
E.
oc3
?
答:
根据Sinovo
变频器
的
故障代码
说明,E.
oc3
代表过电流限制。这种情况通常是因为电机耗电过大,电机驱动负载突然增大,电网电压降低,变频器本身故障等原因引起的。解决此问题需要进行详细的调查和诊断,常规的方法包括检查电机的负载情况,检查电机相关的电路部件是否正常,检查变频器输出电压和电流是否正常等。如果...
正泰
变频器
NVF2-11显示
oc3
怎么恢复正常?
答:
一、
OC3
:恒速运行过电流 1、
故障
原因:1)负载发生突变或异常 2)电网电压偏低 3)
变频器
功率偏小 2、解决措施 1)检查负载或减小负载的突变 2)检查电源 3)更换功率更多的变频器 二、变频器过电流 过电流是指除电压过低和电动机过载以外引起的过电流,发生在变频器因过电流而跳闸。变频器的过...
变频器oc3
报警怎么处理
答:
富士
变频器故障
显示oc1,oc2,
oc3
,这是富士变频器最常见的故障之一了,它包括了变频器加速中过电流,减速中过电流和恒速中过电流,此故障产生的原因及处理办法:1)加速时间过短,这是我们过电流现象中最常见的。依据不同的负载情况我们相应的调整加减速时间,就能消除此故障。2)大功率晶体管的损坏也可能引起...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器故障代码oc2什么意思
zoncn变频器故障代码oc3
欧华变频器故障代码oc3
变频器e003是什么故障
变频器故障代码oc1
变频器er10是什么故障
jarol变频器故障代码
ctb变频器故障代码
伟创ac60变频器故障代码