变频器
拖动的电机,一运行,系统中的DC24V指示灯(LED)就微亮怎么办?_百...
答:
回答:应该是线与线之间的分布电容,对指示灯产生影响,变频器输出频率越高,干扰也越大,解决方法:1,
合理布线,主、控分开走线2
,如有多余控制线全都接地3,上述无法做到,采用加强屏蔽法,用铜丝或铜皮对指示灯控制线缠绕后接地,可以多点
变频器干扰
指示灯微亮
解决
答:
参考以下解决办法。为了保证变频器控制柜中发光二极管指示灯指示的正确性,
可以在发光二极管LED信号灯组件的两端并接一个电容器
,用于把变频器耦合过来的高频高内阻的电流旁路掉,就可以使信号指示灯不再闪烁,问题就可以得到解决。
变频器
开始运行时,紫外线灯管就不工作了,请教高手?
答:
第二,
可以在变频器的电源上加装滤波磁环
,或者是变频器输入滤波器,或者是变频器输入电抗器,或者是零相电抗器等滤波器件对谐波进行抑制。除此之外,也可以在紫外线灯管的电源上加装滤波磁环,或者是隔离变压器,或者是电源滤波器来进行尝试。
家里按一个三相
变频器
,水泵一开起,为什么影响LED灯?
答:
先观察led的电源电压是否稳定
。如果电压稳定的话,是变频器在运行过程中产生的高频谐波干扰led的驱动器导致的,可以在变频器的电源上,或者是led驱动器的电源上加滤波器、滤波磁环之类的进行尝试。
如何
解决变频器干扰
指示灯?
答:
如果只是解决指示灯干扰问题,
直接考虑布线和LED灯回路的抗干扰问题了
;反之,变频器输入端加电抗器吧,还不行的话加滤波器
dmx512灯,
变频器干扰
严重
答:
变频器的干扰
问题是比较麻烦的问题,根据你上面说的现象给你的建议应该是无效的,这要根据你的现场安装工艺来进行
解决
。通常用
的方法
有:1,加装滤波器和电抗器。2,做好电线的屏蔽。3,提高变频器的谐波频率。4,正确的走线,避免控制线和主短线平行。希望俺的回答能够帮助到你。
电柜内用22KW的
变频器
启动泵后,LED指示灯正常显示,但其他未启动的指示灯...
答:
正是
变频器干扰
问题,LED指示灯就是容易干扰而微亮,没
办法
的,改线路,指示灯不能并在如接触器等线圈上,而应接在其辅助接点上。如还不行,只能用12V的指示灯,用变压器提供。
请问一下,我的220V对射型光电开关只要
变频器
一运转,光电上面的电源指示...
答:
你好 你可以选择使用屏蔽线或者做可靠接地 或者不和
变频器
公用一个电源 很明显就是变频器产生的
干扰
!
变频器
出线对led指示
灯的干扰
答:
灯的
控制线和
变频器
的动力线分开走;变频器的开关频率设置低一点;变频器的接地端可靠接地。没什么问题,我们
处理
好多
电机
干扰
霓虹灯带怎么
处理
?
答:
电机
干扰的
案例比较少见,常见的是
变频器
驱动电机干扰其它设备的案例。这其实是变频器在运行过程中产生的谐波在干扰其它的用电设备。这个你可以参考变频器谐波干扰的案例在
处理
,在电机的电源上加装滤波器、电抗器、磁环等谐波抑制器件,另外,做好电机的接地。