99问答网
所有问题
当前搜索:
变频器导致馈电开关报漏电
变频器
运行时掉
馈电开关
答:
其实馈电开关就是连接变压器和用电机器之间的一个保护装置,变频器输出高次谐波,漏电流比常规要大
,所以常规的漏电开关容易脱扣,必须使用规格大的或者专用型的漏电开关。变频器漏电开关漏电流保护值不能选择30MA的,要选择200MA---300MA的漏电保护器,或者不安装漏电保护器。变频器一般是利用电力半导体器件...
变频器报
接地
漏电
原因
答:
1. 设备接地不良:如果变频器接地不够牢固
,或者外露接地线脱落等原因导致接地不良,就可能导致设备漏电。此时可以检查接地电阻,确保接地良好。2. 外部设备线路漏电:如果外部设备线路存在漏电问题,比如外露线路接触不良、绝缘老化等问题,也可能导致变频器报接地漏电的故障。此时需要检查外部线路,排除漏电问题...
煤矿井下线路
馈电开关
跳闸的原因有哪些
答:
1.有可能是线路方面有松动故障
,导致采煤机到达某一位置时,电缆插头活动导致三相缺相或不平衡,建议检查线路。2
有产生干扰的设备造成,如变频器
。【摘要】煤矿井下线路馈电开关跳闸的原因有哪些【提问】1.有可能是线路方面有松动故障,导致采煤机到达某一位置时,电缆插头活动导致三相缺相或不平衡,建议...
浅析分路隔爆真空
馈电开关
与
变频器
的配合
答:
变频器
与分路隔爆真空
馈电开关
(简称分馈)在井下同一供电系统使用时,由于配合不当分馈的选择性
漏电
(简称选漏)保护经常误动作,
导致
设备无法正常运转。结合从业实践,提出先现场解决方案,不足之处敬请同仁指教。淮南矿务局井下供电系统中变频器与分馈配合使用时,普遍采用两级选择性漏电保护系统。在总隔...
煤矿井下线路
馈电开关
跳闸的原因有哪些
答:
1 从你的描述看,
有可能是线路方面有松动故障
,导致采煤机到达某一位置时,电缆插头活动导致三相缺相或不平衡,建议检查线路。2
有产生干扰的设备造成,如变频器
。
施耐德
变频器漏电
答:
2、启动之后
漏电
,不知道是否是外壳漏电?如果是外壳漏电的话,那应该是电路板的某个电容被击穿了,这种外壳漏电的现象绿波杰能之前遇到过。3、电机发热严重,需要知道用的是否是变频电机?如果不是变频电机的话,20Hz之内运行,可能是电机散热不足。如果是变频电机的话,那就只有一种解释:
变频器
输出的...
变频器
配
漏电
保护器需要注意什么
答:
首先,
变频器
是可以配
漏电
保护器的,但是不是普通漏电保护(30mA动作),一般要选择动作电流在150mA以上的漏电保护器。电容效应变频器输出侧为PWM波,电机电缆与大地之间有长电缆的电容效应,使用带屏蔽层的电缆时,电容效应更加明显。电流回路在变频器工作时,电容在充放电,有电流通过电容流入大地,并从进线侧的接地...
变频电机
漏电变频器
有什么反应
答:
变频电机
漏电变频器
会停止工作或发出警报。旋转磁场是由流过电机三相定子绕组的电流产生的。根据磁电感应原理,电机的外壳会产生感应电动势,这个电动势的大小取决于逆变器的
开关
频率。因为高性能控制要求开关频率高,开关速度很快,同时这个感应电动势也太大,使电压达到变频电机的额定电压,从而使变频器停止...
安川
变频器
的故障有那些?
答:
1
开关
电源损坏开关电源损坏是众多
变频器
最常见的故障,通常是由于开关电源的负载发生短路
造成
的,在众多变频器的开关电源线路设计上,安川变频器因该说是比较成功的。616G3采用了两级的开关电源,有点类似于富士G5,先由第一级开关电源将直流母线侧500多伏的直流电压转变成300多伏的直流电压。然后再通过高频脉冲变压器...
漏电
保护器可以作为
变频器
的电源
开关
吗?
答:
不行。
漏电
保护器是做漏电保护用,选择漏电动作范围有限,一般是30MA。
变频器
输出高频电压,和电机构成寄生电容,产生漏电,不同的变频器,不同的电机,不同的变频器设置如载波率,会产生不同的
漏电
流,一般在100MA以内,对于30MA的保护式电流,绝对是一开机就跳闸。如果漏保选的大了,如300MA,人体阻...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
变频器前级馈电报漏电
为什么变频器一启动就漏电
变频器升至20就跳漏电
变频器一工作就漏电怎么办
变频器运行漏电怎么解决
变频器漏电保护器跳闸原因
亏电做漏电试验移变跳闸
电梯变频器漏电怎么解决方案
馈电开关显示漏电故障