变频器内部继电器频繁动作
变频器内部继电器频繁动作
答:
变频器内部继电器频繁动作是有交流接触器
。频器继电器反复吸合的继电器有交流接触器,中间继电器时间继电器等,工作原理大致相同,都是线圈得电以后吸合衔铁从而拉动触点吸合常开触点变为常闭,常闭触点变成常开,像时间继电器中会有气囊,在线圈吸合衔铁的时候,通过气囊给与缓冲的时间也就起到了延时的作用。
变频器
过多会不会导致剩余电流断路
器动作
答:
1、变频器在整流过程中产生的谐波,会顺着电源线路注入电网,谐波是导致剩余电流断路器动作的原因之一
;变频器整流侧的谐波电流实测波形 2、变频器本身就存在一定的泄漏电流,关于这一点,在很多变频器的使用手册上,都会明确指出,不建议在变频器前面加装剩余电流断路器,即使要加剩余电流断路器的情况下,...
变频器
上面的
继电器
起什么作用
答:
可以及时反应当前
变频器
的状态,可以用来给控制系统信号;如:设定为表示是否上电,则:变频器上电,
继电器动作
,变频器没上电,继电器不动作,变频器上电了,才可以RUN;也可以设定运转指示:则:变频器RUN,继电器动作;变频器不运转,继电器不动作;这样我们就知道马达状态;等等 ...
变频器
运行时老是跳OC怎么回事?
答:
变频器过载跳闸的原因还有可能是误动作导致,
有可能是变频器内部的电流检测部分发生故障,检测出的电流信号偏大,最终导致过载跳闸
。 处理方法是怎么样的呢?首先检查电动机是否发热,然后检查变频器的电子热保护功能预置得是否合理,在检查的时候如果变频器尚有余量,那么处理方法是放宽电子热保护功能的预置值。 如果检查发现...
变频器
跳闸原因
答:
(1)因腐蚀性气体造成拨动开关,继电器接触不良
。(2)因腐蚀性气体造成晶体间短路 (3)端子腐蚀造成主电路短路。(4)线路板腐蚀造成各器件间短路 3、结露、湿气、受潮。(1)因湿气原因造成门极变色、导致接触不良。(2)因湿气原因造成主电路板铜板之间的打火现象。(3)引发变频器内部电阻发生电...
采用通用
变频器
时为什么三相四线制漏电断路器会
频繁
跳闸
答:
原因是由于通用
变频器
运行时输出电压中包含谐波分量,从而使电动机绕组与外壳之间、以及导线对地之间产生寄生电容,这些寄生电容通过导线与地、机壳 与地构成漏电电流通路,当这个漏电流大于漏电断路器的整定电流值时,漏电断路器就会
动作
于跳闸。因此,在采用通用变频器的控制系统中,若出现上述情况,需 要...
acs550-01
变频器频繁
启停有什么危害
答:
易降低
变频器
内电容器的使用寿命。大惯量负载时,要考虑飞车启动的问题。比如恒转矩负载时,要考虑制动
器动作
和转矩消失的时机,会易降低变频器内电容器的使用寿命。变频器是将工频电源转换成任意频率、任意电压交流电源的一种电气设备。变频器的使用主要是调整电机的功率、实现电机的变速运行。
电动机保护
继电器
为什么会
动作
?
答:
电动机保护
继电器动作
的原因有以下可能:电流过大:电动机的电流过大,有可能触发继电器的保护动作。这可能是由于电动机
内部
的机械故障、绕组短路或过载等原因导致的。电压过低或过高:电动机的电压过低或过高也可能导致保护继电器动作。这可能是由于电源电压波动、电动机故障或其他电气元件的问题导致的。电动机...
为什么不能采用输出接触器(进线接触器)通断来
频繁
控制
变频器
的...
答:
变频器
的电源和启动命令最好不要同时接通。会对端子造成损害。而且变频器有个自动对电机建立数学模型的过程,会有一定的延时,所以
频繁
启动变频器对电机的正常工作有影响,用PLC,用远程控制也是的。所以建议大家变频器的电源不要频繁的接通或断开。变频器电耗不大。一直开着比较好 ...
低压
变频器
的故障原因
答:
变频器
在正常使用6—10年后,就进入故障的高发期,经常会出现元器件烧坏、失效、保护功能
频繁动作
等故障现象,严重影响其正常运行。外部的电磁感应干扰易造成故障如果变频器周围存在干扰源,它们将通过辐射或电源线侵入变频器的
内部
,引起控制回路误动作,造成工作不正常或停机,严重时甚至损坏变频器。在外部...