答:
当变频器一送电就跳闸时,
可能是内部电路发生故障所导致
。以下是测量变频器是否坏了的方法:1.
检查电源
:检查变频器所接电路的电源,是否正常供电。可以用万用表或电压表进行电压测试,确保电源电压稳定在变频器的额定电压范围内。2.检查输出电路:检查变频器的输出电路,确认是否有短路、过载等问题。检查...
变频器上电
就
跳闸
再合闸就行了
答:
变频器跳闸:
1、外部:外电路的断路器选型过小、线线故障。2、变频器内部:变频内部短路、检查变频器的参数设置
。3、看变频器面板显示的报警码,根据说明书可以确定大概的故障。比如过流、过热、缺相、电机短路、过压、欠压等。
启动
变频器
,变频器进线电源上的自动
空气开关
掉闸是怎么回事
答:
你好!1,
核实电机功率,变频器功率,空气开关的额定电流是否合理。2,空气开关是否带漏电保护功能,带的话就去掉
。3,将变频器电源撤掉后送电,若不跳闸就是变频器坏了。若果是电机故障变频器会停止工作并显示故障类型。4,将变频器电源撤掉后送电,若果还跳闸就查空气开关和变频器之间的连线。5,去掉...
变频器上电
空气断路器就
跳闸
,如何处理?
答:
电流频率越高,集肤效应越厉害,断路器发热量就加大,就会引起跳闸
。而且对磁保护、分断等都有影响。普通空开是不能用在高频电流场合的。空气开关是低压配电网络和电力拖动系统中非常重要的一种电器,它集控制和多种保护功能于一身。除了能完成接触和分断电路外,尚能对电路或电气设备发生的短路。严重...
变频器
送电就
跳闸
(上方
空开
),零线摘了还跳?
答:
说具体点啊,就这样看应该是
变频器
整流模块短路,你拆开检查下看看
变频器跳闸
原因
答:
一:主要问题出在你的风机上,二:次要问题在你的断路器选型上。三:再次要问题是你
变频器
保护参数设定问题。故障机理:由于风机机械或润滑的故障造成负载电流比以往正常偏大的话就会造成断路器保护性
跳闸
,从而在变频器运行状态下忽然断开电源的非正常停机就会在下次送电后显示低电压报警。 而正常保护动作...
变频器
出现什么问题会导致
跳闸
?
答:
一、过流 过流是
变频器
报警最为频繁的现象。1、现象 (1)重新启动时,一升速就
跳闸
。这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短路,机械部位有卡住;逆变模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。(2)
上电
就跳,这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检测电路坏。重新启动...
变频器上电
空气断路器就
跳闸
,如何处理?
答:
确定空开是否选小了,
变频器上电
的瞬间,电容进行充电,会有较大的电流通过,过了这瞬间就不会跳。确定变频器是好的,
空开上电时
用手卡一下,充电完成就可以放了,这只是应急用的,最好选个大的空开。还有不要选漏电型的空开,变频器本身就有微弱的漏电。
变频器上电
配电总
空开跳闸
是怎么回事
答:
看看是不是有漏电保护,变频器不能接漏电保护。再检查变频器有没有短路。
空开
不能太小,
变频器上电时
会先给中间直流电容充电,空开不能小于充电电流。
变频器主
电源
空开跳闸
???
答:
一】频率设置太低了。二,卡阻很严重 三、
空开
是假的或者电流值太小或者是动作曲线不匹配