变频器一拖多保护器
为什么
变频器1拖
三就要配马达
保护器
答:
原因如下:1、额定电流限制:变频器可以通过调整马达的电源频率来控制其转速。当使用
变频器1拖
3时,即一个变频器连接三个马达,三个马达的总额定电流超过了变频器的额定电流,就会造成变频器过载和过热。配备马达
保护器
可以监测马达的电流,保护变频器免受过载的损害。2、电磁干扰和电压波动:当同时使用多...
一个
变频
同时控制多台电机,每个电机怎么装过载
保护
答:
对于
变频器一拖多
的情况,为保护每个电机以及变频器的设备安全,原则上必须在电机主回路安装热过载继电器或电动机保护器。对于热继电器的选型,遵循一般选型原则即可——电机的额定电流在热继电器的整定范围以内。
变频器一拖多
的工作原理
答:
4.快速调试过程中,电机额定功率为电机Pn之和,电机额定电流为电机In之和,电机额定电压不变,电机功率因数、额定转速可取平均值 快速调试过程中,可尝试对电机参数进行识别,可能会失败 为每台电机配备独立的
保护器
。5.如果
变频器
与电机距离很远,可在靠近电机的地方用端子排/盒分...
一台
变频器
可以
一拖多
吗?如果能,重点关注什么?
答:
可以
一拖
多,但必须是用在平移机构。要关注以下几点:1.控制方式必须为v/f,不能用矢量控制.2.
变频器
容量应>=电机容量,具体放量视负载特性而定.3.每台电机应加热保护.
变频器一拖
二工作原理(一备一开)
答:
变频器
的
一拖
二是将两个接触器的电源端接在变频器的输出端 设计控制电路时,要保证在变频哭的停止状态下才能进行接触器的吸合,换句话说也就是一定要先吸合接触器再启动变频器,而不能先运行变频器再吸合任何一个接触器,否则变频器会出现过流报警。
一台
变频器
拖动多台电机时应注意哪些问题?
答:
必要的时候,应在
变频器
的输出端安装输出电抗器或输出滤波器。d,变频器只能工作于V/F控制方式,并且选择合适的V/F曲线。变频器的额定工作电流应大于所有电机额定电流的总和的1.2倍以上。e,为了
保护
电机,每台电机前应安装热继电器,不推荐安装空气开关。这样在电机过载时可以不断开主回路,避免在变频...
一拖多
的
变频器
能带动两个电机吗?
答:
一台变频器是可以带动两个及其以上的电机的,这就是通常所谓的一拖多。
变频器一拖多
需要注意的是:在变频器选型的时候,尽量放大一到两挡(电动机的额定电流相加之后,再放大);另外,就是要根据连接导线的长度,选择变频器专用输出电抗器、Du/Dt滤波器、MLAD-SW正弦波滤波器等器件,对电动机进行
保护
,...
变频器
可以
一拖
二吗
答:
变频器
是可以
一拖
二的。变频器是一种用于控制交流变频传动的装置,它可以通过改变电源频率来调整电动机的转速,从而实现电机的调速功能。一拖二变频器是指该变频器可以同时控制两台电动机的转速,通过改变变频器的电源频率来控制两台电动机的转速。在实现一拖二变频控制时,通常需要采用主从控制的方式。主...
高压电动机加装
变频器一拖
二后对原有微机
保护
定值有影响吗?
答:
有影响。原因:高压电动机加装
变频器
后,常规
保护
装置已不能实现差动及后备等保护功能,后备保护只能靠变频器来实现。
变频器一拖
二怎么避免报警
答:
使用
变频器一拖
二时,为了避免报警,可以采取以下几种措施:1、电气配线合理规划:确保变频器与被控制的两个设备的电气配线符合规范要求,如正确接地、线缆精确连接等。2、合适的负载匹配:在选择变频器时,要注意其额定功率和负载要求,确保变频器的功率足够满足两个设备的运行需求,避免过载或欠载导致报警...