99问答网
所有问题
当前搜索:
变送器的量程和迁移量
有两个液位
变送器量程
如何算
答:
如果以01、03的点为基准零点,02点正
迁移
: 0.9*9.8*0.3=2.646KPa 这样的话01、02、03只要
量程
一样,液位显示值也一样。
差压
变送器
需要几个测点
答:
则变送器
量程
, 零点
迁移量
, 最低测量液位时作用于变送器上等效静压差, 最高测量液位时, 作用于变送器上等效静压差, 变送器检验范围均与本节1) 相同。对应于
变送器的
输出( 若变送器为正作用) 为4~ 20 mA 。3) 双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰水平线以上, 且低压室法兰与容器...
压力
变送器
输入0-1600Kpa
迁移量
应是多少
答:
迁移量
是用来消除测量过程中由被测对象带来的附加量对测量的影响的。例如压力测量时引压管中的液体对测量的影响。对于压力测量,在大多数情况下由被测对象带来的附加量相对于
量程
来说很小,对整个测量影响不大,所以通常不考虑迁移量。
测汽包水位差压
变送器量程
为什么要负
迁移
?
答:
因为气相部分的蒸汽易形成冷凝液,导致负压侧的引压管附加一个静压力作用,故差压
变送器
需进行负
迁移
。
.一台测量
变送器
,
量程
为6MP,当变送器显示50%时,测量输出值应为;(4MP...
答:
问题描述的不是很全,你说的测量
变送器
是压力变送器吧?量程为6MPa(6兆帕)吧?变送器显示?一般来说压力变送器将压力信号转换为直流1~5V电压信号或直流4~20mA电流信号,再用显示仪表显示出来。根据你描述的情况,我推测你的压力变送器进行了零点迁移(或
量程迁移
),就是把零点改变,将量程从0...
PLC
量程
转换
答:
程序当中倒是可以做这个转换,以你的变送器输出4-20mA为例,4mA对应0.8,对应到PLC内部数字量为6400。20mA对应8,PLC中对应32000。所以你可以在程序中给
变送器的
最小
量程
做
迁移
,假设要迁移到变送器的零点量程至0,通过计算得知,其0压力对应的输出电流为2.22mA,对应PLC内部数字量为3552,所以你...
有一压力
变送器
,
量程
为0~1MPa,输出4~20mA,现要测量1~2.6Mpa的压力,问能...
答:
首先可以肯定的是 你测量不了。原因很简单。你现场测量的压力范围远远大于你压力
变送器的量程
范围。
法兰中心距600的补偿式双室平衡容器
变送器量程
选多少?
答:
600毫米水柱。采用双室平衡容器的法兰中心距,就是它的量程。配套
变送器的量程
为平衡容器量程乘以介质密度。变送器的测量范围为量程负
迁移
100%。
差压式液位计零点
迁移
怎么迁
答:
所谓“差压式液位计”通常是不带零点迁移功能的,如果有需要在一定范围内可以直接调零位。差压
变送器
一般都带迁移,在配合辅助设备测量液位,或者液位测量基准点在上部时才会用到迁移。对智能变送器需要用操作器设定
迁移量
,非智能的应该有一个专门的迁移旋钮,有少数变送器会把迁移和调零合在一起。将...
在用双法兰差压液位
变送器
测量不同介质的界面位时,为什么要求上介质液 ...
答:
则变送器
量程
, 零点
迁移量
, 最低测量液位时作用于变送器上等效静压差, 最高测量液位时, 作用于变送器上等效静压差, 变送器检验范围均与本节1) 相同。对应于
变送器的
输出( 若变送器为正作用) 为4~ 20 mA 。3) 双法兰差压变送器安装在开口容器低端法兰水平线以上, 且低压室法兰与容器...