99问答网
所有问题
当前搜索:
变送器正负压接反
请问差压
变送器正负压
室
接反
会测出负值么?测出的负压绝对值可靠么?_百 ...
答:
接反
了可以测出负值,但是这个负值和
接正
的正值不一样。
EJA差压
变送器正
、
负压
室
接反
了能正常使用吗?
答:
正常使用是不可能的啦。如果将满罐调整(迁移)为零位,
变送器
指示的是“距离满罐的高度”,即0~100%液位对应20~4mA输出,这时在PLC、DCS等设备上修改一下程序可得到正常指示。否则只好另行定义显示刻度,例如将显示表左面定义为满右面定义为零。
bt200如何调换
正负压
室
答:
现场变送器导压管正负压室如果接反了,
变送器就无法准确测量压差,影起测量误差,对于老式的变送器来说需要重新配管
,但现在用的大都是智能变送器,若正负压室接反了,只需用手持终端如BT200或HART协议的375更改变送器内部的正反向转换模块即可,无需重新配管。
ABB双法兰差压
变送器 正负
法兰
接反
不能调换怎样解决?
答:
正常使用是不可能的啦。如果将满罐时调整(迁移)为零位,
变送器
指示的是“距离满罐的高度”,即0~100%液位对应20~4mA输出,这时在PLC、DCS等设备上修改一下程序可得到正常指示。否则只好另行定义显示刻度,例如将显示表左面定义为满右面定义为零。另外你确认
正负
法兰
接反
了吗?双法兰刚安装时因为迁...
锅炉汽包差压液位计
正压
和
负压反接
原因
答:
锅炉汽包差压液位计正压和负压反接原因是在汽包水位取样管上安装平衡容器
,利用液体静力学原理使水位转换成差压,用引压管将差压信号送至差压计,由差压计显示汽包液位。智能锅炉汽包液位计,采用独特结构,耐高温、高压,其中变送器利用液位变化与其对测量探极产生的电容变化之间的关系,通过专用模式系统软件...
罗斯蒙特
变送器
怎么用手操器倒
正负压
室
答:
变送器
的高低压侧是定死的,不能反转使用。将变送器的输入口与后面排气螺钉互换,可以改变高低压侧的左右位置。
差压
变送器
上的+和-怎么接,要在表上显示
负压
答:
一般情况下:+接高压端 -接低压端,也就是从检测的方向来说+接前,,-接后
压力
变送器
测
负压
应接哪侧
答:
后侧。压力
变送器
是一种将压力转换成气动信号或电动信号进行控制和远传的设备,在检测时
正压
需要接在前侧,
负压接
在后侧。压力变送器是工业实践中常用的传感器之一,能将测压元件传感器感受到的气体、液体等物理压力参数转变成标准的电信号,以供给指示报警仪、记录仪、调节器等二次仪表进行测量、指示和...
横河
变送器
如何改变
正负压
显示如何改变?
答:
这种显示改变方法如下:1、找到
变送器
上的菜单键或者模式键,按下该键。2、进入调节模式后,在菜单中找到“
正负压
切换”或者“输出极性”等选项,根据实际情况选择需要修改的选项。3、根据菜单提示选择“正压”或“负压”,确定修改后,按下“确定”或“确认”键保存修改。4、退出菜单模式,重新检测变...
压力
变送器
关闭阀门后显示负值是怎么回事
答:
有可能是密闭管道内的介质引起的。打开排污螺钉,如果指示回零则正常,否则检查
变送器
零点。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变送器正负压能调吗
差压变送器正负压接反会怎样
eja变送器高低压反了怎么办
24v压力变送器接反了怎么办
压力变送器反向输出怎么设置
压力变送器线接反的后果
差压变送器接线反了的结果
二线液位变送器接反了怎么办
差压变送器h和l反了如何调整