99问答网
所有问题
当前搜索:
变电站母线的选择
为什么
变电站
一般要采用一段
母线
和二段母线?
答:
一段母线二段母线是指变电站或配电室中的一种母线接线方式
。它的基本原理是将一条母线分成两段,每段母线上连接若干出线,两段母线之间通过一个母联断路器相连。这样,当一段母线或进线出现故障时,可以通过母联断路器将另一段母线的电源转接过来,保证出线的供电不间断。一段母线二段母线的优点是:可...
牵引
变电所
高压侧
母线
应
选用
什么型母线
答:
矩形母线
。矩形母线在电气工程中广泛应用。矩形母线由铝或铜等导电性能优良的金属材料制成,具有良好的电气性能和机械性能。优点包括高传输容量、低电阻损失、优良的散热性能及易于安装等。在牵引变电所中,需要传输大电流和承受高电压,选用矩形母线可以满足这些要求,能够保证电力系统的稳定运行。
请教:10kV
变电所
中高压进线电缆如何
选择
?
答:
回答:按一台变压器容量
选择
就可以了。计算10KV电流和0.4KV电流公式都一样,只是电压不同选择10KV电缆,一般需要按照热稳定选择,不是按照计算电流。 电缆(electric cable;power cable):通常是由几根或几组导线组成。 定义1:由一根或多根相互绝缘的导体和外包绝缘保护层制成,将电力或信息从一处传输到另一处...
110kv降压
变电站
低压侧
母线
怎么
选择
?
答:
如题10kV侧负荷电流2021A,
选择
铜
母线
取3A/㎜²,2021/3=674㎜²,可选100㎜×8㎜的铜排能满足要求,亦可选铝排100㎜×10-12㎜较经济。
变电站
220kv侧
母线
可以
选择
硬母线吗 它的具体要求是什么
答:
220KV侧母线可以用硬母线
,由于220KV配电装置间隔距离的要求,一般采用强度比较大的铝硬管母线,采用支持绝缘子支撑。对于硬母线的要求主要有:满足母线载流量的要求,满足各相母线之间的安全距离要求,校验在母线发生任何故障电气情况下,母线的强度都满足要求,校验在各种风速时,母线都不会发生共振,校验...
什么时候用单
母线
,什么时候用双母线?电压有区别吗?
答:
单
母线
指任何进出线都汇流到一个母线上。单母线分段接线方式就是双电源分别进线在1-2段上,通过母联开关联络。双母线指任何进出线可以分别汇流到两个母线上,供电方式比单母线复杂,灵活的多。电压没有区别
为什么发电厂和
变电所的
6~35kV户内配电装置都采用矩形
母线
?
答:
【答案】:因为在同样的截面下,
矩形母线
比圆形母线的周界大,即矩形母线的散热面大,因而冷却条件好;同时,因为交流电集肤效应的影响,圆形截面母线的电阻要比矩形截面母线的电阻大一些,因此在相同的截面积和允许发热温度下,矩形截面通过的电流要大些。所以,在6~35kV户内配电装置中一般都采用矩形母线...
110kV
变电站
35kV
母线
设计是否都是软母线,有没有相关的设计规定规范,有...
答:
现在大部分110kV
变电站
35kV部分配电装置都为户内开关柜了,开关柜内
母线
都是铜排或铝排也就是硬母线。如果35kV配电装置采用户外常规设计,一般母线也采用软母线。因为110kV变电站35kV侧总路电流一般都不大(小于1000A),管母线一般都是大电流才
选用
,造价比较高!
变电站
电气常用主接线有哪些
答:
500kV及以上,常用3/2接线,或者4/3接线;110kV及220kV,常用双
母线
、双母线单分段、双母线双分段、3/2接线;110kV终端
变电站
常用内桥接线;35kV及以下,常用单母线、单母线分段接线。
配
变电所
主接线及电器如何
选择
?
答:
1、配
变电所
电压为10(6)kV及0.4kV的
母线
,宜采用单母线或单母线分段接线形式。2、配变电所10(6)kV电源进线开关宜采用断路器或带熔断器的负荷开关。当无继电保护和自动装置要求,且供电容量较小、出线回路数少、无需带负荷操作时,也可采用隔离开关或隔离触头。3、配变电所电压为10(6)kV...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
LGJ导线型号及规格表
变电站母线有哪些种类
发电厂常用母线型号
母线的选择和校验
变电所里母线如何选择
220kv钢芯铝绞线型号
35kv母线的选择与校验方法
电压互感器的选择和校验
怎么根据经济截面选导线