99问答网
所有问题
当前搜索:
变电所防雷措施
试述变配电所的
防雷措施
有哪些
答:
1、装设避雷针:室外配电装置应装设避雷针来防护直击雷
。2、装设避雷线:处于峡谷地区的变配电所,可以用避雷线来防护直击雷。3、装设避雷器:防止雷电侵入波对变配电所电气装置特别是对主变压器的危害。
变电所防雷
主要采取哪些
措施
都有什么?
答:
变压器的基本保护措施是在变压器附近安装避雷器
,防止雷电波损坏绝缘。避雷器应尽量靠近变压器,减少连线长度,降低连接线上的压降。避雷器应与变压器的金属外壳和低压侧中性点连接,减少雷电对变压器的破坏。e.
防雷接地
在满足防雷要求后,变电所应
敷设统一的接地网
,并将避雷针和避雷器接地,或单独敷设接...
电力
变电站
怎样
防雷
?
答:
其次,
避雷线也是变电站防雷的重要措施
。避雷线通常安装在变电站的围墙或建筑物的顶部,形成一个闭合的导电网络。当雷电击中避雷线时,电流会沿着导线迅速流入地下,从而保护变电站内的设备免受雷电侵害。此外,避雷器也是变电站防雷的重要设备之一。避雷器通常安装在变电站的进线处,当雷电侵入变电站时,避...
变电所防雷
主要采取哪些
措施
都有什么?
答:
变电所对侵入波防护的主要措施是在其进线上装设阀型避雷器
。阀型避雷器的基本元件为火花间隙和非线性电阻,目前,FS系列阀型避雷器为火花间隙和非线性电阻,其主要用来保护小容量的配电装置SFZ系列阀型避雷器,主要用来保护 中等及大容量变电所的电气设备;FCZ1系列磁吹阀型避雷器,主要用来保护变电所...
变电所
的
防雷措施
答:
1)采用避雷针或避雷线对变压器作防直击雷保护;2)采用阀型避雷器对变压器作防雷电侵入波保护
;3)利用变压器工作接地兼作避雷针和避雷器的防雷措施;4)将配电室进、出线处架空线绝缘子铁脚与变电所工作接地体相连接作防雷电侵入波保护。
变电所
施加的常用
雷电防护
都有哪些
答:
。变电所的防雷保护措施如下。
1.装设避雷针
装设避雷针保护整个变电所建筑物免受直接雷击。避雷针可以防护直击雷。避雷针可以单独立杆,也可以利用户外配电装置的构架或投光灯的杆塔;但变压器的门型构架不能用来装设避雷针,以防止雷击产生的过电压对变压器发生闪络放电。选择独立避雷针的安装地点时,...
防雷措施
有那几种
答:
1、提高线路本身的绝缘水平;2、
装设避雷针
以保护整个变配电所建筑物免遭直击雷;3、在进线段内装设避雷线,使该段线路免遭直接雷击,以免雷电压沿线路侵入变电所内损坏设备;4、为防止雷电冲击波沿高压线路侵入变电所,对电力变压器造成危害,在变配电所每段母线上装设一组阀型避雷器,并尽量靠近...
变电站防雷
注意事项
答:
变电站防雷
注意事项 (1)地网开挖。部分变电所运行时间久远,有的甚至运行长达37年之久,试验检测人员每年定期摇测接地电阻,是否符合要求,并出具试验报告,但很少分析试验数据的微小变化。(2)构架明敷接地。存在四种错误现象:其一母线构架通过水泥杆的主筋接地。其二开关构架之间利用串联的金属构件作通道...
变电站防雷措施
答:
1
变电所
遭受雷击的来源及解决方法 变电所是电力系统防雷的重要保护设施,如果发生雷击事故,将造成大面积的停电,严重影响社会和人民生活。因此要求变电所的
防雷措施
必须十分可靠。①雷击的来源。一是雷直击于变电所的设备上;二是架空线路的雷电感应过电压和直击雷过电压形成的雷电波沿线路侵入变电所。
关于110kV
变电所
的
防雷措施
,下列描述哪些项是正确的?()
答:
变电站控制室和配电室宜有直击雷保护。第5.4.2-4条规定,主控制室、配电装置室和35kV及以下变电站的屋顶上装设直击雷保护装置时,应将屋顶金属部分接地。第5.4.2-5条规定,峡谷地区的发电厂和变电站宜用
避雷线