答:
1、GB50054—2011《低压配电设计规范》4.3 对建筑物的要求:4.3.4 配电室内的电缆沟,应采取防水盒排水措施。配电室的地面宜高出本层地面50mm或设置防水
门槛
。2、GB50053-94《10KV及以下
变电所
设计规范》第4.4.2条 露天或半露天变电所的变压器四周应设不低于1.7m高的固定围栏(墙),变压器...
活
门槛
防密门b=400,h1=50h2=2000是什么意思
答:
门槛高度50,门洞高度2000
。根据相关资料查询显示,密闭门h1是指门槛高度,h2是指门洞高度,h3是指人防洞高度,密闭门用于井下主变电所和主排水泵房通往井底车场的通道内,容易关闭,以防止水的突然浸入。
变配电室门用什么门比较合适
答:
1)、高压配电室(有充油设备):应为向外开的防火门,可以装弹簧锁,但不可以有门闩。2)、油浸变压器室:采用铁门或木门内侧包铁皮,单扇门宽≥1.5时,应在大门上加小门小门上应装弹簧锁锁的高度应考虑室外开启方便。大门及大门上的小门应向外开启其开启角度≥120°,同时尽量降低小门的
门槛高度
,...
地下室配电室
门槛
怎么处理?
答:
有相关规范,可以参考卫生间四周墙脚的砼翻边,150~200高,能挡水就行了。如果是普通的配电小间,个人认为有个3公分高差也够用了
一配电房问题?
答:
全国民用建筑设计技术措施2003版写到:
设在地下室的配变电所,以抬高地面100~300mm
,以防止地面水流入配变电室内。
变电所
和泵房门口下边为什么设20CM档台?
答:
这个叫
门槛
,防雨水流入。
电气在高层建筑的应用?
答:
1.1高层建筑
变电所
及配电所设置在高层建筑中,变电所设置位置应尽量选择在建筑的负荷中心,减少电缆的供电半径,变电所馈出的低压电缆在150米左右为宜,不应超过250米。不应设在有剧烈振动或高温的场所;不应设在厕所、浴室或其他经常积水场所的正下方,且不宜与上述场所相贴邻;不应设在有爆炸危险...
配电室挡火墙怎么做,装在哪里
答:
根据配
变电所
《全国民用建筑工程设计技术措施》3.3.2第13条 配电室内通道应畅通无阻,不得设
门槛
。3.3.2第14条 配电室应设向外开启的甲级防火门,通往配变电所其他房间的门应为双向门。3.3.2第15条 高压开关柜下设有地沟时,其地沟深度应考虑电缆弯曲半径及电缆数量,一般为1.0~1.5m,宽度...
为什么中国古代建筑一般会有很高的
门槛
?
答:
普通老百姓家的门板质量更差,门轴也是木枢,时间长了会变形,底下会卡死,开个门还要往上抬一下才能推开,死沉死沉的,所以一般门下要留很大的空隙作为变形余量。加一道地梁,能够很大程度上减少变形,高一点的话两侧支撑的力臂也大一些,更稳固了。另外也能挡住门下边的缝隙,避免冷风倒灌。
变压器室建设有没有标准规范?
答:
有标准规范。1、定位测控 根据招标单位提供的控制基准点,用经纬仪放出施工控制轴线,按照设计图纸放出相关控制轴线及控制点等,并确保其满足施测精度,在施工时应保护好全部控制基准点和增设的控制点。根据工程施工实际,拟配备经纬仪1台,水准仪1台,50m钢尺2支,水准塔尺2根,放样花杆4根,并根据需要...