答:
避雷器的安装标准:应安装在靠近配电变压器侧
,配变低压侧也应安装,
MOA接地线应接至配变外壳
,严格按照规程要求定期检修试验。应安装在靠近配电变压器侧,金属氧化物避雷器(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时...
安装避雷器
有哪些要求?
答:
1. 应安装在靠近配电变压器侧\x0d\x0a金属氧化物避雷器
(MOA)在正常工作时与配变并联,上端接线路,下端接地。当线路出现过电压时,此时的配变将承受过电压通过避雷器、引线和接地装置时产生的三部分压降,称作残压。在这三部分过电压中,避雷器上的残压与其自身性能有关,其残压值是一定的。接地...
避雷器
在
变压器
前面还是后面
答:
变压器防雷属防感应雷。
如果安装单侧应装置于变压器前端,最好双侧按电压等级安装
。
变压器避雷器
是
安装
在进线断路器进线之前还是之后?谢谢
答:
高压配电柜总电源进线开关前和出线开关(变压器前的断路器或负荷开关)后均应安装避雷器
。对于变压器来说,其避雷器安装在进线开关后,变压器之前。
避雷器
接在什么地方,高压令克又接在什么地方没有
变压器
的地方是不是...
答:
高压令克是俗称,电气名称:跌落式熔断器,是变压器的高压端保险丝连座(烧保险丝就自动跌落),
高压端的避雷器装在该器件背后
。架装式变压器,该组件就装在上方高于1.5米处;房建装置变压器的,该组件就装在旁边墙壁支架上。在路边见到的架装式变压器上方带褐色的瓷性物体就是避雷器,另一边的是跌落式...
安装
地下
变压器装避雷器
只可以装一边嘛
答:
不可以。
避雷器
一般在
变压器
上在线路上在雷区都是要装的,正常的情况下在变压器线路上,应该每项线都装一个变雷器,所以装三个。避雷器用于保护电气设备免受高瞬态过电压危害并限制续流时间也常限制续流幅值的一种电器。
变压器
的
避雷器安装
在高压一侧还是低压一侧呢
答:
高压侧
装避雷器
。低压侧装过电压保护器。
电力
变压器
的防雷措施有哪些
答:
可将高低压侧
避雷器安装
在
变压器
顶盖边上,再将变压器外壳、避雷器引下线和变压器中性线连接在一起后,三者共同接地。接地引下线应采用截面积为25mm2的铜绞线(或钢绞线),且长度应达到最短,这样作用在配电变压器上的雷击过电压近似于避雷器的残压,减轻了击穿变压器绝缘的危险性。二、定期校试避雷器。
避雷器
接在什么地方,高压令克又接在什么地方,高压令克和避雷器与
变压器
...
答:
应该很清楚吧,高压令克上接导线,下与
变压器
直接相连,控制变压器的通断,起过流保护;
避雷器
上接导线,下与地线相连,起过电压保护(雷电是过电压的一种特例)
为什么配电
变压器
低压侧要装设低压
避雷器
?
答:
同时由于这个高电位沿高压绕组产生的纵向(如层间、匝间)电压也很高,可能将高压绕组的层间或匝间绝缘击穿。此外,当低压线路遭到雷击时,作用在低压侧的雷电压冲击波将按变压比感应到高压侧,由于低压侧绝缘裕度比高压侧大,所以高压侧绝缘可能先击穿。为此,应在
变压器
的低压侧装设低压阀型
避雷器
或氧化锌...