99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器负载损耗和短路损耗
变压器
的
损耗
是什么损耗?
答:
短路损耗
:
变压器
二次绕组短路,一次绕组施加电压使其电流达到额定值时,变压器从电源吸收的功率称为短路损耗,短路损耗即额定电流时的铜损。
变压器损耗
包括那些损耗?
答:
空载损耗:当
变压器
二次绕组开路,一次绕组施加额定频率正弦波形的额定电压时,所消耗的有功功率称空载损耗。
负载损耗
:当变压器二次绕组
短路
(稳态),一次绕组流通额定电流时所消耗的有功功率称为负载损耗。阻抗电压:当变压器二次绕组短路(稳态),一次绕组流通额定电流而施加的电压称阻抗电压U。空载损耗=...
什么是
短路损耗
?
答:
变压器
运行时,总损耗功率=空载损耗+
负载损耗
,
短路损耗
就是指变压器处于额定运行状态时的损耗,即满载时的损耗,该损耗是通过短路试验测量得到的,测量时,一次通过调压器加电压,二次见分侧短路,当短路电流等于额定电流时,这时消耗的功率就叫短路损耗。负载损耗=负载率的平方乘以短路损耗,负载率=实际电流...
变压器
的
损耗
有什么作用?
答:
变压器
的空载
损耗和负载损耗
分别指的是铁耗和铜耗:1、铁耗指的是磁性材料中由于存在交变或脉动磁场而引起的功率损耗,以热的形式表现,简称“铁耗”,又称“磁心损耗”、“激励损耗”。当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁心流动,因为铁心本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,...
变压器
的
损耗
包括什么,有什么用?
答:
一、
变压器
铁损耗的大小取决于铁心中磁通密度的大小,而铜损耗的大小取决于绕组中电流的大小。二、变压器的空载
损耗和短路损耗
分别指的是铁损和铜损,当变压器的初级绕组通电后,线圈所产生的磁通在铁芯流动,因为铁芯本身也是导体,在垂直于磁力线的平面上就会感应电势,这个电势在铁芯的断面上形成闭合回路并...
变压器
在运行中,有哪些
损耗
?
答:
分为有功损耗和无功损耗,有功损耗又分为空载
损耗和负载损耗
,空载损耗是固定的,负载损耗随着负载率的不同而不同,无功损耗一般不做评价,但必须符合国标,如果无功损耗过高,将会影响功率因数,进而影响供电质量。
110KV级三相三绕组有载调压
变压器
铭牌中有个
负载损耗
,怎么求3个绕组间...
答:
1、
变压器
铭牌上的
负载损耗
是变压器运行在额定状态,及折算到75度温度时的损耗值。2、这个负载损耗包括三相乘每相三个绕组(如果有调压线圈,还要加该线圈的损耗)共九个绕组的基本损耗(I^2*R)加上变压器运行时的附加损耗,这些附加损耗都加在变压器总的负载损耗里。虽然此附加
损耗与
基本损耗之间可能...
变压器
的
短路损耗
(Pd)指什么?
答:
短路损耗
的正式名称叫
负载损耗
(因为作该试验的时候
变压器
的低压侧是短接的,所以有心人把负载损耗叫做短路损耗)
变压器
的
短路损耗
、空载损耗,在分析变压器的效率是如何对待的?_百度...
答:
变压器
的空载损耗是不变的,
短路损耗
随负载的变化而变化,跟负载电流的平方成正比。变压器效率 = (输出功率 / 输入功率)* 100 = [输出功率 / (输出功率 + 空载损耗 +
负载损耗
)] * 100 具体计算公式:η = [ β * S2n * cosφ2 / ( β * S2n * cosφ2 + P0 + β * β ...
变压器
的
损耗
包括那些?它们大小与什么因素有关?
答:
变压器
的损耗包括空载损耗Po、
短路损耗
Pk及杂散损耗Ps。空载损耗又叫变压器的铁损,是指发生于变压器铁芯叠片内,周期性变化的磁力线通过材料时,由材料的磁滞和涡流产生的,其大小与运行电压和分接头电压有关。短路损耗是以指定的一对绕组为准。是由变压器绕组的电阻引起的,是由经过绕组
的负荷
电流产生的。