99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器维护保养周期
用了二十年的10kv
变压器
如何做
保养
答:
低压配电柜的维护,每半年一次
。1.维护前的准备:低压配电柜维护的前一天,应通知各回路用户拟停电 的起止时间。将维护所需的实用工具和安全工具准备好,确定维护负责人和参加人员。2.先停掉待维护配电柜供电母线的全部负荷,断开该母线变压器高压侧 负荷开关,检查确认无电后,用25平方毫米的导线通过电...
变压器
日常
维护
工作有哪些项目
答:
3, 保证电气连接的紧固可靠。4, 定期检查分接开关, 并检查触头的紧固、灼伤、疤痕、转动灵活性及接触的定位
。5,
每3 年
应对变压器的线圈、套管以及避雷器进行检测。6, 每年检查避雷器接地的可靠性, 避雷器接地必须可靠, 而引线应尽可能短。
旱季应检测接地电阻, 其值不应超过5 Ω
。7, 更换呼吸器...
变压器
需要进行哪些日常的
维护
与
保养
答:
第七,
更换呼吸器的干燥剂和油浴用油。第八, 定期试验消防设施
。以上就是变压器日常的维护保养工作。
运行干式
变压器
应做哪些
维护保养
答:
6、
积极开展除锈工作,防止铁心锈蚀
干式变压器的铁心都是暴露在空气中,极易锈蚀。如果发生大面积铁心锈蚀,就会使变压器的损耗增加、效率下降,甚至直接影响变压器的寿命。所以要定期除锈防锈,避免铁心锈蚀。 另外,目前生产的干式变压器耐压水平较油浸式变压器低,因此要加强对避雷器的配置和维护检测。...
发电机
变压器
多长时间检查
维护
答:
油浸式电力变压器夜间巡视每周应至少一次
。2、下列情况应增加巡视检查次数:1)首次投运或检修、改造后投运72h内;2)气象突变(如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时;3)高温季节、高峰负载期间;4)变压器过载运行时。3、变压器日常巡视检查应包括以下内容:1)油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位...
免
维护
容量是250kw
变压器
可以用几年更换?
答:
通常来说,正常情况下,这类
变压器
的耐用年限可以达到20年以上。但实际上,变压器的使用寿命受多种因素影响,如运行温度、氧化程度、接地和绕组之间耐压等。在日常使用和
维护
中,应定期进行检测和
保养
工作,及时发现并解决问题,以延长变压器的使用寿命。根据具体情况,需要制定科学的维护计划,及时更换损坏的...
干式
变压器
需要
保养
吗?
答:
针对干式
变压器
的老化问题,我们可以制定相应的
维护保养
计划,以改善其运行状态,提高效率和延长使用寿命。以下是一些常见的保养项目和方法:定期检查,对于干燥清洁的环境,建议每年进行一次检查,而对于灰尘、盐雾、油烟较多的环境,检查
周期
应相应缩短。检修时,确保变压器断电,所有端子短路接地,确保操作安全。
有带高低压配电房的
变压器保养
步骤是怎样的?
答:
二、低压配电装置的
维护保养
规程 对低压配电装置每天进行两次巡视检查,并做好巡视记录。巡视检查内容如下:1、低压电缆及低压配电屏上的各部分连接点有无过热现象,有无异声、异味。2、三相负荷是否平衡,三相电压是否相同。3、低压绝缘子有无损伤和歪斜,母线固定卡子有无松动和脱落。接地线接地连接是否...
变压器
吊芯检修,在吊芯步骤中为何要先将变压器吊至检修现场,而不是先...
答:
检修工艺规程
变压器
大修
周期
1)一般的变压器投入运行五年后和10年后再次大修间隔之后。 2)沿焊接箱密封变压器或由制造商另有规定外,如果在与操作和检查相结合,以确定身体测试有一个内部故障或严重泄漏,只有当大修。 3)短路后,当受到出口,经综合诊断分析,可以提前进行大修的考虑运行主变压器在电力系统中。 4)变...
试验
变压器维护保养
的8种方式
答:
切记,安全起见,切勿在高压状态下突然断开设备,而是应缓慢调整输入电压,并在输出端配置足够保护电阻。运行管理在额定容量和电压下,试验
变压器
连续运行时间不得超过半小时,每次工作后需间隔5~10倍的工作时间,确保充分散热。在75%的工作负载下,变压器可进行长期运行。日常
保养
保持变压器清洁是基础,每次...
1
2
3
4
5
6
7
涓嬩竴椤
其他人还搜
变压器多久保养一次合适
变压器维保周期
变压器维保多久一次
变压器多长时间维护一次
专变的维保周期
电力变压器检修周期及标准
变压器安全周期
干式变压器大修周期
供电变压器维护周期