99问答网
所有问题
当前搜索:
变压器接地电阻值多少为标准
变压器
保护
接地
的要求是什么?
答:
变压器和发电机的工作接地电阻值一般不得大于4Ω
;保护线PE每处重复接地电阻值不得大于10Ω;而防雷装置的冲击接地电阻值不得大于30Ω。
变压器接地电阻多少
正常?如何测量变压器的接地电阻?
答:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
;2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧;3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧;4、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。一、测量变压器的接地电阻大多用绝缘电阻表,测量方法如下:1、应选在干燥的天气进行。2、测量前在采取必要的安全措施后,拆开变压...
变压器接地电阻
安全规程中是怎么规定的
答:
四 低压系统中,
配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω
。高土壤电阻率地区,当达到上述接地电阻值困难时,可采用网格式接地网 1 当向建筑物供电的配电变压器安装在该建筑物外时,应符合下列规定:1)对于配电变压器高压侧工作于不接地、消弧线圈接地和高电阻接地系统,当该变 压器的保护接地接地网...
变压器
对地绝缘
电阻
国家要求多大
答:
在国家
标准
中,没有关于绝缘
电阻
的规定,只有更严格的耐压规定。在安装技术规范中有规定。耐压与绝缘电阻之间有关系,但没有可换算的根据。新
变压器
与旧变压器的要求、容量大小的要求肯定不一样。我一时没有具体的规范给你。但我的印象里,>600兆欧是可以的。经过修理后的变压器,可以低一些....
变压器接地电阻
的接地电阻和重复接地是一样吗
答:
1、变压器低压侧中性点接地电阻应该在0.5~10欧姆之间
。保护接地电阻
不能大于4欧姆
。2、 变压器中性点直接接地的接地电阻不能大于4欧姆 3、电力设备试验规程规定:100KV以下的变压器接地点电阻不大于10欧姆,100KV以上 的变压器接地电阻不大于4欧姆 二、重复接地 重复接地就是在中性点直接接地的系统中,在...
接地电阻值
是
多少
?
答:
5、防静电
接地电阻
一般要求小于等于100欧 6、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。1)电源容量100kVA以上的
变压器
或发电动机的 工作 接地,R=4Ω。(2)电源容量小于等于100kVA的变压器或发电动机的工作接地,R=10Ω。(3) 100kVA以及以下低压配电系统的零线重复接地,R=10Ω;当重复接地有3处...
100kVA以上
变压器
的
接地电阻
是
多少
答:
4.1.1当并列运行的
变压器
等电力设备总容量不超过100千伏安时,
接地电阻
不宜超过10欧。4.2.1低压电力设备接地装置的接地电阻,不宜超过4欧。使用同一接地装置的并列运行的发电机、变压器等电力设备,当其总容量不超过100千伏安时,接地电阻不宜大于10欧。意思很明确,就是100kVA以上时,接地电阻不宜...
变压器接地电阻
允许值是
多少
答:
变压器低压侧中性点接地电阻应在
0.5~10欧姆之间
.保护接地的接地电阻应
不能大于4欧姆
.1、要有足够的深度.2、在土壤电阻率不太高的地层,要增加接地体的支数3、在土壤电阻率较高的地层,可在每支接地体周围0.5M以下,1.2M以上的地层填放化学填料4、在土壤电阻率很高的地层,应采用挖坑换土的方法.根据...
变压器接地电阻多少
合格
答:
100KVA以下
接地电阻
不大于10欧姆,100KVA及以上不大于4欧姆.
变压器接地电阻
是
多少
答:
标准接地电阻规范要求:
1、独立的防雷保护接地电阻应小于等于10欧
; 2、独立的安全保护接地电阻应小于等于4欧; 3、独立的交流工作接地电阻应小于等于4欧; 4、独立的直流工作接地电阻应小于等于4欧; 5、防静电接地电阻一般要求小于等于100欧。6 、共用接地体(联合接地)应不大于接地电阻1欧。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变压器的接地电阻不大于多少
变压器铁心对地绝缘电阻标准
3150变压器接地电阻标准
变压器外壳接地电阻值为多少
配电变压器接地电阻标准
变压器接地电阻多少合格
50千瓦变压器接地电阻多少
变压器高电阻接地阻值为多少
变电站接地电阻一般为多少欧