变压器差动保护跳闸是什么原因
差动保护
动作
跳闸
的
原因
答:
1、变压器内部故障:当变压器内部发生短路
,引出线相间短路、绕组匝间短路等情况时,差动保护会发生动作跳闸。2、变压器二次回路故障:变压器二次回路故障二次侧电流互感器短路等情况。二次侧电流互感器是用于采集变压器二次侧电流信号的重要设备,互感器发生短路,会导致差动保护装置无法正常感知变压器二次侧...
主变
差动保护
动作
原因
有哪些
答:
主变压器差动保护动作出现跳闸的原因主要有保护二次线发生故障
,或者是主变压器出现内部故障,电流互感器短路或者开路,还有主变压器及其套管引出线发生短路也会出现这种情况。变压器差动的保护范围是变压器各侧的电流互感器之间的一次连接部分。
如果变压器引出线及内部绕组线圈出现短路
就会发生保护动作。还有大电流...
差动保护
动作
原因
和处理
答:
主变压器差动保护动作跳闸的原因是:(1)主变压器及其套管引出线发生短路故障
。(2)保护二次线发生故障。(3)
电流互感器短路或开路
。(4)主变压器内部故障。处理的原则是:(1)检查主变压器外部套管及引线有无故障痕迹和异常现象。(2)如经过第(1)项检查,未发现异常,但本站(所)曾有直流不...
主变
差动跳闸是什么
现象?
答:
1、变压器的励磁涌流:变压器励磁涌流是引起变压器差动保护误动的原因之一
。正常运行时,变压器励磁电流只通过变压器接有电源的一侧,无法被平衡而形成不平衡电流。当变压器空载投入和
外部故障
切除后电压恢复时,可能出现数值很大的励磁涌流。2、变压器中的二次谐波:变压器中的二次谐波是由于励磁涌流的作用,在...
变压器跳闸
的主要
原因是什么
?
答:
1、电器或线路有漏电,或人触摸了电,电流未经零线而直接入地,电闸感知漏电而保护装置跳闸
;2、差动保护电流互感器短路或开路,或差动保护二次侧线路故障;3、
主变压器内部故障
,主变压器及其引出线短路;4、保护装臵上位机系统误报或系统故障;5、过负荷。用电量太大或有短路,电闸的保护装置脱扣;...
变压器
出现
差动保护
和瓦斯保护怎么判断?
答:
差动保护动作跳闸的原因是:
(1)主变压器及其套管引出线发生短路故障
。(2)保护二次线发生故障。(3)
电流互感器短路或开路
变压器轻瓦斯保护的气体继电器由开口杯、干簧触点等组成,作用于信号。重瓦斯保护有气体继电器由档板、弹簧、干簧触点等组成,作用于跳闸。正常运行时,气体继电器充满油,开口杯浸...
变压器跳闸是什么原因
答:
变压器跳闸的原因:1.电器或线路有漏电,或人触摸了电,电流未经零线而直接入地,电闸感知漏电而保护装置跳闸;2.
差动保护电流互感器短路或开路
,或差动保护二次侧线路故障;
3.主变压器内部故障
,主变压器及其引出线短路;4.保护装_上位机系统误报或系统故障;5.过负荷。用电量太大或有短路,电闸的...
变压器差动保护
动作,断路器
跳闸
,其故障
原因
可能
是什么
?
答:
1)经过上述步骤检查后,如确实判断
差动保护是
由于外部
原因
,如保护误碰、穿越性故障引起误动作等,则该
变压器
可在重瓦斯保护投
跳闸
位置情况下试投。2)如不能判断为外部原因时,则应对变压器进行更进一步的测量分析,如测量直流电阻、进行油的简化分析、或油的色谱分析等,以确定故障性质及差动保护动作的...
在
变压器
冲击合闸实验中,
差动保护跳闸
的
原因是什么
答:
主要是合闸的一瞬间,会产生励磁涌流,严重情况下可以达到额定电流的10~20倍 一般为了避免
差动保护
误动,对于主变差动保护会设置一个门槛值,防止因为励磁涌流过大导致保护动作
变压器
没带负荷只合了高压侧,
差动保护
动作
跳闸是怎么回事
?
答:
如果排除设备故障的问题。
变压器
空载合闸是会产生励磁涌流的,有可能是励磁涌流特别大,导致
差动保护
躲不过。