”显示电流不平衡的原因如下:
1、相间短路:如果发电机的绕组出现相间短路
,会导致电流在不同相之间流失,造成电流不平衡。2、
绕组故障
:发电机绕组的某些线圈可能短路或开路,导致电流在不同相之间流失或不平衡。3、
不良接触或接线故障
:发电机的接线端子或接触器存在不良接触或接线故障,导致电流不平衡。4...
发电机
发出的
电流
三相
不平衡
怎么办?
答:
1、
发电机三相不平衡电流超过规定值
,
应首先核对发电机、主变三相电流表, 机组振动情况等,检查是否由于表计或仪用电流互感器回路故障引起
。2 、以下情况应降低机组无功负荷,无效时向调度申请降低机组有功负荷,使定子电流不平衡度降低到允许值以内。经处理仍然无法使定子电流不平衡度降到安全范围时,应...
发电机
三相
电流不平衡
答:
只要发电机输出的电压是对称的就够了,流过发电机电流的大小以及电流平衡不平衡,那是有三相负载决定的
,与发电机有什么关系吗?问题出在三相负载,如果严重不平衡,可以根据各相的电流,调整三相负载,以使三相负载尽可能接近平衡。
三相交流
发电机
励磁绕组出线
电流不平衡
,相差很大,是什么原因?
答:
你说的是励磁绕组三相
电流不平衡
。不知是何励磁方式?是励磁变压器低压侧?相复励变压器
输出
绕组?不平衡肯定不是好事,要查出原因,会不会是整流桥有硅元个损坏或触发有问题?无刷励磁的励磁机三相电流谅你也测不出,不会知道平不平衡的。励磁三相绕组的交流电整流成直流去转子励磁,与定子三相平衡无关。
发电机
定子三相
电流不平衡
原因和处理
答:
运行中的电动机三相
电流不平衡
有以下原因:1、线路原因 试验线路熔断丝接触不良或熔断;电源电压三相不平衡;三根试验用线与
电机
接线端子没有连接好。2、电机接线原因 内部接线错误,包括某极相组中一只或几只线圈,嵌反或头尾接错、极相组接反、多路并联绕组支路接错等。3、电机绕组错误 绕组出现短路或...
发电机
的负载
电流不平衡
对发电机有什么影响,会不会烧坏发电机,请说明...
答:
发电机
负荷
电流不平衡
时,发电机内将有负序电流流过,由于负序电流的旋转方向与正序电流相反,所以会造成发电机内铁芯等金属部件发热。所以发电机对于三相电流不平衡度都有规定要求,不能超过。一般允许三相电流不平衡度大约为20%。
发电机
三相
电流不平衡
有哪些危害?
答:
主要是
发电机
定子会产生负序
电流
,产生一个与定子磁场反方向的负序磁场,转子则以两倍的转速切割磁场,引起转子的发热,转子震动加剧,转子部件松动!等等!
发电机
三相
电流不平衡
引起的故障如何预防
答:
1.1
发电机
三相
电流不平衡
的主要原因有:1) 发电机与其负载形成的回路中有一相存在断开现象。2)三相机构分相操作发电机主开关给某天送电线路在进行合、跳闸过程中,由于某种原因造成一相或两相开关未合好或未跳开,致使三相电流不平衡。3) 用户端的单相负荷过大。4) 定子电流表或表计回路故障也会使...
电机
三相
电流不平衡
的原因有哪些?
答:
电机三相
电流不平衡
的原因:1、
发电机
及其回路一相断开或断路器一相接触不良。2、某条送电线路非全相运行。3、系统单相负荷过大:如有容量巨大的单相负载。4、定子电流表或表计回路故障也回使定子三相电流表指示不对称。电机三相电流不平衡的处理方法:当发电机三相电流不平衡超限运行时,若判明不是表...
电机电流不平衡
的原因
答:
④对
发电机
、变压器而言,当三相负荷不平衡时,如控制最大相电流为额定值,则其余两相就不能满载,因而设备利用率下降,反之如要维持额定容量,将会造成负荷较大的一相过负荷,而且还会出现磁路不平衡致使波形畸变,设备附加损耗增加等。问题五:电动机三相
电流不平衡
,有1相电流过大,是什么原因? 发现...