发电机出来可以接2级电箱吗
施工用电,从
发电机出来
到一级配电箱、
2级配电箱
、3级配电箱,是不是每个...
答:
“
两级
保护”主要是指采用漏电保护措施,除在末级开关箱内加装漏电保护器外,还要在上一级分
配电箱
或总配电箱中加装一级漏电保护器,总体上形成两级保护。“一机、一闸、一漏、一箱、一锁”的原则,即严禁同一个开关电器直接控制二台及二台以上用电设备(含插座)。
三箱
电机可以接2箱电吗
?就是家用电,怎么接?
答:
不可以
。三相电中的任意一根相线和零线之间电压都是AC220V既家用电。相线对地也是220V,但是不推荐使用,有危险。如果没有零线而且再接零线很难实现可以买一个输入380V输出220V的大容量变压器。根据用电负荷,选用大30%的即可。三相电是由三相电机产生的,由于其三个产生感生电流的线圈相百交120度,故...
一台
发电机
分别给
两
个
配电箱
做备电源如何
连接
答:
如果电流不大,电缆不是很粗,且发电机上的同相的输出端子可以接下两根线的话
,也可以把两个配电箱备用输入电缆同相压在一个接线端子上,不过这样接法没有上面用铜排来分配接线方法来的安全可靠。
380v三箱柴油
发电机可以
给220v电器使用吗?
答:
一根火线,一根零线就是220V,但是要注意平衡负载,即把负载平均的分配在三根火线上,要不就会偏相,很容易损坏
发电机
.简单说L1,L2,L3和零线之间的电流要大致平衡.
发电机
出线箱与
配电
柜
连接
方式?
答:
发电机一般都是 备用电源;
肯定接线到 双电源转换开关才对; 如果是直接发电来用; 看你说的这个功率的话;一个配电箱 应该不够用
;至少应该做两台低压柜才规范! 进线选1000安万能断路器;出线柜按负荷大小多少配塑壳断路器。
柴油
发电机出来
需要一
级配电箱
答:
需要。根据查询相关公开信息显示,以保证电能的正常输出和电力系统的安全运行,柴油
发电机出来
是需要一
级配电箱
的,一级配电箱主要包括进线开关、保护开关、电能表、输出开关等组成部分,可以实现对发电机组输出电能的控制和保护。
汽油
发电机
怎么接进
电箱
答:
我认为:首先最好是使用数码的
发电机
,保证供电的质量,以防对用电器产生不良影响;其次
电箱
一定不要和市电搭在一起;电箱的三根火线选一路单相就好了,同零线一起和发动机接在一起,发动机如果没有断路器的话要自己接一个;意见供参考,注意安全。
一
级配电箱
和备用
发电机能不能
放在一起?
答:
严格来说是要分开来的,
发电机
一房间
配电箱
另一房间,,如果是零时用电要求不严,可以放一起有三米以上距离就可以了
发电机
如何接到
配电箱
答:
这个要看你是新建(做)还是原来有一个
配电箱
,想把
发电机
的
电接
到这个箱子里用,,,便宜的办法是:如果功率不大就买一个三头开关(正规名字记不清了)和老式的刀闸开关一样,只是多了一组进线端子,1个接电网的电,
2
,接发电机的电,中间的接负荷(也就是负荷出线口)上面说是要手动操作的,...
220 v 汽油
发电机
怎样接上家用
电箱
需要经过电箱内的漏电开关吗?
答:
把汽油
发电机
输出的2个线接到你家电源箱中总开关的上口。把电源线拆除。如果发电机有接地,经过漏电断路器是能脱扣的。如果发电机没有接地,经过漏电开关没有意义,不能起到保护作用。