99问答网
所有问题
当前搜索:
发电机中性点避雷器的选择
发电机中性点避雷器
参数怎么
选择
答:
10.5kV机组-Y1W5-7.6/19
我厂的
发电机
额定电压是10KV为什么
避雷器的
额定电压却是6KV?
答:
额定电压为10.5kv的发电机,中性点用FCD-6型避雷器是可以起到保护作用的
。若改用FCD-4型是不可以的,它仅适用于6kv额定电压的发电机中性点,不能用于10.5kv的发电机,否则电压太低过早击穿。目前国内已经推广使用
氧化锌避雷器
来代替FCD-6型避雷器,对于额定电压为10.5kv的发电机,保护中性点可用额定...
为什么
发电机中性点
要加装
避雷器
?
答:
楼上的朋友说的好像不太对,
发电机当然会在中性点加装避雷器了
,因为发电机电压系统为小接地电流系统,由于发电机定子绕组发生单相接地时,接地点流过的电流是发电机本身及其引出线回路所连接元件(主母线、厂用分支、主变压器低压绕组等)的对地电容电流之和。当接地电容电流超过允许值时,将烧伤定子铁芯...
为什么在
发电机
三相定子绕组的
中性点
接一个阀式
避雷器
?
答:
不是在
发电机
三相定子绕组的
中性点
接一个阀式
避雷器
,是在三相输出线中各接一个阀式低压避雷器与地线或中性点(中性点与地相接的)联接的,以防避外面线路被雷击经线路烧坏发电机绕组。
直配
电机的
防雷保护接线中,电缆段有什么作用?
答:
4.发电机中性点有引出线且未直接接地(发电机常这样)时,
应在中性点上加装避雷器保护中性点的绝缘,或者加大母线并联电容以进一步限制雷电侵入波陡度
。电缆段的作用不在于电缆具有较小波阻抗和较大的对地电容,而在于在等值频率很高的雷电流作用下电缆外皮的分流(由于FE1动作)及耦合作用。当雷电侵入波...
郭卫国老师!您好!请教一个问题呀!为什么在
发电机中性点
装一个
避雷
...
答:
各地所加
避雷器的
作用是不一样的;线路上的避雷器主要是为了防止雷电侵入波;而主变压器
中性点
的避雷器是为防止内部过电压而伤及变压器的绝缘;
发电机
的绝缘在这里面是最薄弱的,其中性点加装避雷器也是为了防止出现的内部过电压的。
发电机中心点是怎么接地的,6.3KV的
发电机中性点
是不是必须接地,如果接 ...
答:
一般6.3kv电压等级的
发电机中性点
不直接接地,属于小电流接地系统。但是一般设计安装中,往往将发电机中性点通过一个
避雷器
接地,为了防止发电机内部或者外部过电压时对发电机的绝缘造成损坏。
为什么
发电机中性点
要加装
避雷器
?
答:
发电机
#
中性点
#
避雷器
#单相接地 #电容电流 #限制接地电容电流 #定子绕组 #烧伤定子铁芯 #损坏定子绝缘 #匝间或相间短路 #限制过电压 #限制接地电流 #消弧线圈 #高电阻接地
在
发电
厂中,哪些位置需要安装
避雷器
?或者说避雷器需要安装在电厂的哪...
答:
1.
发电机
和变电站:电力发电机和变电站是发电厂的核心设备和重要组成部分,通常会采用高压
避雷器
进行保护,以保证设备的长期正常运行。2. 输电线路:发电厂的输电线路通常需要经过遥远的地域,通常会在高杆上安装避雷器线路连接器等设备,以保证线路在各种极端天气条件下的正常运行。3. 仪表和控制设备:...
水轮
发电机中性点
接地的原理是什么?谢谢
答:
从而使水轮
发电机的
造价降低。在
中性点
直接接地系统中,由于中性点电位固定为地电位,发生单相接地故障时,非故障相的工频电压升高不会超过1.4倍运行相电压,从而暂态过电压水平也相对较低,这样也可以使水轮发电机设计绝缘水平降低,也可以使水轮发电机的造价降低。