99问答网
所有问题
当前搜索:
发电厂和变电站的防雷保护
关于110kV
变电所的防雷
措施,下列描述哪些项是正确的?()
答:
第5.4.2-5条规定,峡谷地区的
发电厂和变电站
宜用
避雷
线保护。第5.4.3条规定,露天布置的GIS的外壳可不装设直击
雷保护
装置,外壳应接地。
每年有多少起雷击
变电站
事故
答:
1、我们先来看第一种情况。在以前的文章中,我曾经谈到,对一个100米见方的
变电站
,在中等落雷地区(每年打40个雷),大约27年会遭受一次雷击。或者说如果有一个地区,有27个变电站,那么该地区平均每年都会有一个变电站遭雷打。如果在雷电易击区,则平均每2、3年就要落雷一次。雷电易击区一般是指...
现代
防雷
技术措施有哪些
答:
现代
防雷
技术措施有:一、直击
雷防护
直击雷防护 防护直击雷雷击的方法。各类防雷建筑物,特别是有火灾或爆炸危险约建筑物和易受雷击的建筑物;可能遭受雷击。且一旦遭受雷击后果比较严重的设施或堆料(如装卸汕台、露人油罐、露大贮气罐等);高压架空电力线路、
发电厂和变电站
等均应采取直击雷防护措施。...
防雷
接地
与
一般电气设备的接地有何区别?
答:
一般设备
防雷
接地,要求接地电阻要求小于4欧姆。发电厂和变电站防雷接地,其接地网电阻要求小于0.5欧姆。防雷接地一般要求用40×4毫米扁铁,要求每年雷雨季节前检查接地电阻和接地情况。其它接地没有这么严格规定。
建筑物直击雷
的防雷
措施是什么?
答:
直击
雷防护防雷
措施各类防雷建筑物,特别是有火灾或爆炸危险的建筑物和易受雷击的建筑物;凡可能遭受雷击,且一旦遭受雷击后果比较严重的设施或堆料(如装卸油台、露天油罐、露天贮气罐等);高压架空电力线路、
发电厂和变电站
等均应采取防直击雷的措施。装设
避雷
针、避雷线、避雷带、避雷网都是直击雷防护...
220kv
变电站防雷
接地
保护
具体怎么做
答:
1、注意接地网一定要合格,这是一切保护关键中的关键,雷电需要顺利入地才能从根本上消除雷电过电压,接地电阻要在0.5欧姆以下。2、
变电站
抗直击
雷保护
主要靠
避雷
针;电力线路的抗直击雷保护靠避雷线;站内建筑物防直击雷保护主要是靠避雷带。3、电力线路落雷后产生的雷电浸入波,是靠避雷器来保护的,...
图解机电2022——接闪器(接闪针、接闪线、接闪器)的原理及试验
答:
在机电工程的世界里,
保护
电力设施免受雷电侵袭是一项关键任务,尤其是在
发电厂和变电站
。《1H411020机电工程常用工程设备》教材中,我们了解到
防雷
策略的核心组件——接闪器,包括接闪针、接闪线以及接闪器本身,它们是如何在雷电风暴中守护我们的电力系统。接闪器,如同建筑物的守护者,如接闪针(防雷...
防雷
器的工作原理是什么
答:
雷电过电压使内外间隙放电,内间隙电弧高温使产气材料产生气体,管内气压迅速增加,高压气体从喷口喷出灭弧。
避雷
器具有较大的冲击通流能力,可用在雷电流幅值很大的地方。但避雷器放电电压较高且分散性大,动作时产生截波,保护性能较差。主要用于
变电所
、
发电厂的
进线保护和线路绝缘弱点
的保护
。
阀型
避雷
器的工作原理
及
特点是什么
答:
一、工作原理 阀型避雷器是电力系统变~配电装置防雷保护中常用
的防雷保护
装置,阀型避雷器由串联的火花间隙~串联的阀片电阻和1个瓷套以及上下端螺栓组成。火花间隙能在遇到过电压时被击穿放电,在正常运行的工频电压下起着将电源与阀型电阻相互隔断的作用。阀型电阻片是用特种碳化硅制成的饼状元件,其...
电气设备
防雷
的相关措施有哪些?
答:
现代建筑内电子设备较多,应通过采取等电位联结、屏蔽、合理选择过电压
保护
器、合理布线和良好的接地等方法来减少建筑物内的雷电流和产生的电磁效应、防止反击及接触电压、跨步电压等二次雷害和雷电电磁脉冲所造成的危害。(2)防直击雷的措施 在建筑物易遭受雷击的部位(图7-11)装设
避雷
网(带)或避雷...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
涓嬩竴椤
其他人还搜
稍不均匀电场发生电晕会击穿吗
水电站防雷保护措施
220kv以下绝缘水平由什么决定
雷电反击是什么意思
变电站的防雷保护
变电站的防雷保护系统
GIS变电站防雷保护的有哪些特点
变电站高压开关厂防雷保护图
变电所电气设备的防雷保护