发格0001报警
FAGOR
发格
系统外部紧急起作用
报警
答:
首先确定急停回路正常。按下键点开
报警
列表,根据显示应该是其他报警引起的CNC2000报警,根据报警逐一排除故障。
发格
系统2000外部紧急起作用电机慢速不报快速报
答:
1、接线问题。可能变频器与电源之间的连接线有虚的地方,导致短时间接触不良掉电,从而使变频器停止工作;2、变频器受到电磁干扰。变频器使用受污染的电源,导致紊乱。建议在变频器输入端加装变频器输入滤波器。3、控制电机在运行中突然停止,检查一下电源是否正常,电源波动对变频器影响很大,无
报警
应该输...
请问
发格
系统plc赋值为什么会有跟随误差
报警
答:
半自动、手动等),plc与系统中其他智能装置之间的联系,是否需要通信联网功能,是否需要
报警
,电源停电及紧急情况的处理 ,在这一阶段,还要选择用户输入设备(按钮、操作开关、限位开关、传感器等)、输出设备(继电器、接触器、信号指示灯等执行元件)...
发格
系统雕铣机2030
报警
答:
根据经验 反馈电缆,或者 反馈编码器坏掉的可能性比较大。
发格
系统报反馈错误什么原因 报的是Y轴反馈错误 把Y轴模块弄下来也还是...
答:
什么意思?把y轴测量模块拔下来吗?当然要报反馈错误,都没有反馈设备了,不
报警
才怪。换一块测量模块吧。
发格
驱动错误608
答:
608
报警
:警告状态下伺服放大器的报警号。是与444相关的,一般发生这个报警要检查: 1、风扇是否故障; 2、放大器有可能坏了。发那科伺服器:1、发那科(FANUC)系列5系统、0系统、7系统、15系统及18系统等;2、发那科(FANUC)0i/0iMateC(B)系列; 3、发那科(FANUC)16i/18i/21i-MODELB系列...
发格
驱动
报警
e807什么意思
答:
编码器反馈C D 信号故障。可能是电机编码器 或 反馈电缆 或驱动器反馈接口有问题,需要排查。
双面镗
发格
数控系统e203
报警
答:
E203 扭矩过载 检查一下电机的动力电缆连接相序是否正确,连接是否牢固,检查一下电机的反馈电缆是否破损 插头连接是否牢固 检查一下实际的负载是不是特别大,可以监控一下驱动器扭矩反馈百分比变量TV2 , 如果负载大就要检修机械了。如果出现E203 伴有飞车的现象 可能驱动器或电机的硬件有问题了。希望能帮...
跪求
发格
(FAGOR)8055B-M雕铣机后处理_
答:
在加工程序中用G73就可以,G73后面加坐标系旋转的角度,也可以指定旋转中心的横坐标和纵坐标,不写的话默认以工件零点为中心