双室平衡液位计量程
双室平衡
容器
液位计
投用方法
答:
输出应该为20MA,及满
量程
。现场将输出调至4MA,及将零点做100%量程负迁移。2、系统工作时(锅炉汽有
液位
),在确保正负压室充满冷凝水的前提下,关闭平衡阀,打开正负相阀,同时关闭
双室平衡
容器的汽液相阀门。3、测量系统正常工作时,平衡阀关闭,正负相阀开启,双室平衡容器的汽液相阀门开启。
双室平衡液位计
怎么调零点
答:
1、首先,
双室平衡液位计
调零点需要确保正负压室充满冷凝水的前提下。2、其次,关闭平衡阀,打开正负相阀。3、最后,同时关闭双室平衡容器的汽液相阀门即可。
双室平衡
容器测量汽包
液位
答:
双室平衡
容器缺少型号,不知是哪种类型的平衡容器?差压变送器
量程
不对 PLC对应差压量程4-20mA对应量程设定 汽包没启之前,溢流室没有足够的凝结水,需要对溢流室加水。无锡市胡埭仪表厂技术处虞江洲,希望能够帮到你,如果还有什么问题,可以百度一下本厂电话进一步沟通。ff003 ...
双室平衡
容器
液位计
为什么两边值
答:
因为
双室平衡
容器起缓冲作用。两边值是为了防止
液位
波动过大造成的虚假液位,所以才会有两边数值的情况,这样更准确。
差压
液位计
超
量程
200%.就地液位也满量程。同事说,因为没有带压的原因...
答:
你是用差压变送器来测
液位
的吧。如果采用差压变送器的话,一般都要配单室或是
双室平衡
容器的,而且变送器要进行百分之百的负迁移,比如你变送器出厂的
量程
是0~6KPA,这是你要迁移成-6~0或是6~0KPA,至于这个量程迁哪个就要看你的变送器的正压侧导压管接的是平衡容器的汽侧还是水侧。我...
锅炉汽包经常出现假
液位
,怎样解决才好
答:
工业锅炉能效测试工作中,蒸汽锅炉水位经常出现虚假水位。我认为可能性主要是水处理那边有问题,造成汽水共沸状态,造成虚假水位,导致水位不稳;再就是锅炉管结垢堵塞啥的。解决办法加强水处理,或者结垢的话更换管子
汽包
液位计
不小心把排污阀打开,然后显示满
量程
,该如何解决
答:
积液时间长短还要根据现场环境温度变化,无法控制。只适合你的
液位计
安装时没有冷凝罐的情况。按安装要求汽包液位使用差压变送器的话应该是要加装冷凝罐的,这样在关闭正负根部阀,打开三阀组
平衡
阀后从冷凝罐上给正负压室充液,可以使变送器回零,再关闭平衡阀,打开正负根部阀后应该就能正常显示了。
怎么用PLC控制水塔水位?
答:
大致有如下几个方式:1、电极式:可采用水位控制继电器,来控制如下几个点,低水位,起泵水位,停泵水位。以上为开关量。2、
双室平衡
容器:如果不了解可以百度下这个名词。通过变送器,输出4-20mA信号。要确定
量程
,然后编程计算。3、超声波
液位计
:首先要选择量程,一般放一点余量,比如塔的容量是6米...
双式
平衡液位计
原理
答:
双室平衡容器加差压液位计构成了
双室平衡液位计
。
液位差压变送器和就地连通
液位计
哪个更准确
答:
你是用差压变送器来测
液位
的吧。如果采用差压变送器的话,一般都要配单室或是
双室平衡
容器的,而且变送器要进行百分之百的负迁移,比如你变送器出厂的
量程
是0~6KPA,这是你要迁移成-6~0或是6~0KPA,至于这个量程迁哪个就要看你的变送器的正压侧导压管接的是平衡容器的汽侧还是水侧。我...