双室平衡液位计怎么调零点
双室平衡液位计怎么调零点
答:
1、首先,双室平衡液位计调零点需要确保正负压室充满冷凝水的前提下。2、其次,关闭平衡阀,打开正负相阀
。3、最后,同时关闭双室平衡容器的汽液相阀门即可。
双室平衡
容器
液位计
投用方法
答:
1、系统没有工作时(锅炉汽包
液位
为零),在确保正负压室充满冷凝水的前提下,关闭平衡阀,打开正负相阀,同时打开
双室平衡
容器的汽液相阀门。输出应该为20MA,及满量程。现场将输出调至4MA,及将
零点
做100%量程负迁移。2、系统工作时(锅炉汽有液位),在确保正负压室充满冷凝水的前提下,关闭平衡阀,...
双室平衡
容器
液位计
为什么两边值
答:
因为
双室平衡
容器起缓冲作用。两边值是为了防止
液位
波动过大造成的虚假液位,所以才会有两边数值的情况,这样更准确。
对于
双室平衡
容器,当汽包压力低于额定值时,将使差压计指示水位偏低,为 ...
答:
排除
液位计
故障的前提下,出现这种情况可能是锅炉运行异常引起的。锅炉在突然大量用汽引起汽包急剧减压的情况下,汽包中的水剧烈沸腾,水中产生大量气泡,出现液位表面上升而实际水量减少的“假液位”现象。从测量原理来看:差压液位计读数=液位高度×介质重度,水中的气泡会减少介质重度,所以差压液位计可以不...
双式
平衡液位计
原理
答:
双室平衡容器加差压液位计构成了
双室平衡液位计
。
双室平衡
容器测量汽包
液位
答:
双室平衡
容器缺少型号,不知是哪种类型的平衡容器?差压变送器量程不对 PLC对应差压量程4-20mA对应量程设定 汽包没启之前,溢流室没有足够的凝结水,需要对溢流室加水。无锡市胡埭仪表厂技术处虞江洲,希望能够帮到你,如果还有什么问题,可以百度一下本厂电话进一步沟通。ff003 ...
平衡
容器差压式
液位计
的结构及工作原理_百度问一问
答:
。差压式
液位计
是基于液体静压平衡原理工作的,平衡容器实际上是一个“液位--差压”转换器。其作用是造成个恒定的液体静压力,使之与被测液位形成的液体静压力相比较,输出二者之差。平衡容器实际上就是个冷凝器,按结构分有单室平衡容器(单层)和
双室平衡
容器(双层)之分。【摘要】平衡容器差压式液位计...
液位计
正负压管
怎么
判断
答:
低的是正压侧,高的负压侧。
液位计
正压侧和负压侧的区分看仪表体上的左右两侧是有标记的,一般左侧会有十号,右侧会有一号,测量液位是可以用正压室直接侧,比如储罐平时处于静态,也可用负压迁移方式,容器内液位波动较大,可联接
双室平衡
容器,在把变送器负压迁移接双室平容器。
锅炉汽包经常出现假
液位
,
怎样
解决才好
答:
工业锅炉能效测试工作中,蒸汽锅炉水位经常出现虚假水位。我认为可能性主要是水处理那边有问题,造成汽水共沸状态,造成虚假水位,导致水位不稳;再就是锅炉管结垢堵塞啥的。解决办法加强水处理,或者结垢的话更换管子
请问电容式
液位计
的优缺点是什么?
答:
电容
液位计
精度稍微差一些,另外维护量也不小,同比磁致伸缩液位计,在测量精度,和后期维护上比要落后。楼主说电容式液位计和
双室平衡
没有可对比性。双室平衡属于现场显示直读仪表,而电容式液位计属于现场显示仪表,不可同比的。光科测控液位计种类全,可以电话了解一下。还有丹东通博也不错。